Отправлено 22 Октябрь 2014 - 20:09

Всем привет. Есть несколько панелей на которых время от времени проявляется такой глюк.Звонишь в квартиру идет звонок, после поднятия трубки звонок прекращается, но связь не устанавливается , если трубку уложить то звонок снова продолжает идти.Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой?

#2 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 23 Октябрь 2014 - 20:01

Как правило такое проявлялось не из за панели а из за конкретных трубок. Иногда было достаточно порегулировать подстроечник в ней, иногда приходилось менять а потом ремонтировать. Была как то такая неисправность на постоянной основе из за неисправного резистора 10 Ом через которого подавалось завышенное напряжение в линию. Кстати кроме подстроечных резисторов по звуку (на задней стенке вызывной панели) есть один, который оказывает весомое влияние на работу панели в целом (ток линии).

#3 Striche

Striche
  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 06 Январь 2015 - 22:39

Аналогичная проблема. Вызывная панель Mk10.1TM. Установили в одну из квартир сопряженный commax - сигнал вызова проходит, связь не устанавливается, дверь не открывается. Ситуация как в первом посте.
Заменили комакс на ТКП-6 (пробовали 2шт новую и бу) -все аналогично. Пробовали подключать трубки непосредственно к панели - то же самое..Подключаем тестовые трубки к панели вместо квартир, где все функционирует нормально - та же фигня. Следующий шаг - наверное, снять в квартире рабочую трубку, которая гарантированно работает с этой панелью и подсоединить к ней напрямую. Дальше не знаю что предпринять)

#4 Striche

Striche
  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 13 Январь 2015 - 15:45

Проблема решилась увеличением напряжения блока питания