Всем доброго времени суток.
Не нашёл ответа на свой вопрос на форуме, возможно плохо искал. Если так, ткните носом, не обижусь.
Теперь по делу.
Есть система состоящая из 5-ти блоков МК 2003.2 RFEN. Master на калитке+ 4 slave.
При монтаже всплыла проблема, одна из квартир не открывала калитку. Т.е. Подъездные домофоны работают прекрасно, все абоненты довольны.
С калитки происходит дозвон, устанавливается соединение и при попытки открыть дверь происходит обрыв связи, как будто трубку повесили. Сейчас проблема проявляется только в 4х квартирах из 150. В одной из квартир проблема решилась заменой трубки (поменял на "шару", жилец весь мозг съел). В остальных этот номер не пошёл. Трубки в доме установлены ТКП-06М.
В одной из не работающих квартир стоит УКП-7.
Какие будут идеи? Кто нибудь с этим сталкивался?
С Уважением, Вячеслав.
0
Не Открывает Дверь "по Сети"
Автор Умелец, 29 окт 2015 20:01
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 20:01
#2
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 17:31
Попробуйте порегулировать подстроечный резистор в трубке. Иногда его положение имеет принципиальное значение. Можно ещё с настройками компаратора в вызывной панели покомбинировать для проблемных квартир (чаще всего - верхний порог).
#3
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 22:56
Вечер добрый.
- Регулировку верхнего и нижнего порога регулировать пробовал. С подъездной панели нижний порог 365 верхний 680 (проверял через п. 18 РЭ). С калиточного домофона при тех же манипуляциях нижний уровень 999, согласно описания - обрыв трубы, верхний не проверял, надо будет попробовать ещё раз.
- Подстроечный резистор в трубке............?????????? Может меня память совсем подводит....., не помню такого в ТКП-06М.
В УКП-12М точно есть, а в этой не помню такого.
Р.S. Чую решение где-то рядом и где-то в трубке, но пока сообразить не могу.
Ещё идеи будут?
- Регулировку верхнего и нижнего порога регулировать пробовал. С подъездной панели нижний порог 365 верхний 680 (проверял через п. 18 РЭ). С калиточного домофона при тех же манипуляциях нижний уровень 999, согласно описания - обрыв трубы, верхний не проверял, надо будет попробовать ещё раз.
- Подстроечный резистор в трубке............?????????? Может меня память совсем подводит....., не помню такого в ТКП-06М.
В УКП-12М точно есть, а в этой не помню такого.
Р.S. Чую решение где-то рядом и где-то в трубке, но пока сообразить не могу.
Ещё идеи будут?
#4
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 18:08
Умелец (30 Октябрь 2015 - 22:56) писал:
Подстроечный резистор в трубке............?????????? Может меня память совсем подводит....., не помню такого в ТКП-06М.
В УКП-12М точно есть, а в этой не помню такого.
В УКП-12М точно есть, а в этой не помню такого.
#5
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 22:55
Вечер добрый.
Итак.....
Регулировка верхнего и нижнего порога действует на "более" корректное соединение с абонентом, но не на открытие двери, примерно на то же влияет и подстроечный резистор в трубке (определено опытным путём).
Конкретно в "этой квартире" трубка ТКП-06М не работает. Точнее сказать из 6 перебранных трубок, только одна сработала 2 раза и "померла".
УКП-12М, работает в 98% вызовов, открывает без проблем. Попробую сравнить схемы трубок. Скорее всего дело в каком нибудь резисторе (различие номиналов).
В принципе проблема решена путём замены трубки на другой тип, но уж больно дорогая замена и к тому же не "наш" случай. Хочу чтоб заработала обычная.
С Уважением, Вячеслав.
Итак.....
Регулировка верхнего и нижнего порога действует на "более" корректное соединение с абонентом, но не на открытие двери, примерно на то же влияет и подстроечный резистор в трубке (определено опытным путём).
Конкретно в "этой квартире" трубка ТКП-06М не работает. Точнее сказать из 6 перебранных трубок, только одна сработала 2 раза и "померла".
УКП-12М, работает в 98% вызовов, открывает без проблем. Попробую сравнить схемы трубок. Скорее всего дело в каком нибудь резисторе (различие номиналов).
В принципе проблема решена путём замены трубки на другой тип, но уж больно дорогая замена и к тому же не "наш" случай. Хочу чтоб заработала обычная.
С Уважением, Вячеслав.