Перейти к содержимому


То Есть Вызовы То Нет

Пропадают вызовы в кв Ud метаком 2003.2

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Slava

Slava
  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 03 Декабрь 2020 - 19:14

Добрый вечер. При наступлении холодов возникла проблема с двумя панелями метаком 2003.2 и коммутатором com25ud. Пропадает вызов, показывает обрыв АУ. Если к примеру звонить в 9 кВ и показывает обрыв и пробовать снова звонить с раза 5 поступает вызов и все работает. Потом после сброса если попробовать опять звонить, то покажет опять обрыв.
Панели установлены на калитках в параллель.
Ps поменяли панели на метаком 2003.1 теперь звонки стали идти но проблема осталось. Теперь чаще звонит чем показывает обрыв.
Ps2 коммутатор меняли провода вызванивали. Монтаж свежий, лето 2020г.

#2 root

root
  • Главные администраторы
  • 506 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Брянск

Отправлено 04 Декабрь 2020 - 10:05

Проверьте напряжение питания на блоке вызова. Должно быть 18В. Как запитан коммутатор? Питание коммутатора должно идти от одного блока вызова.

#3 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 05 Декабрь 2020 - 20:10

Такие проблемы возникают из за коммутатора (другие модели пробуйте) или из за заниженного уровня нижнего порога компаратора в панелях. Всё это в расчете на то, что монтаж сделан правильно.

#4 Slava

Slava
  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 06 Декабрь 2020 - 20:49

 root (04 Декабрь 2020 - 10:05) писал:

Проверьте напряжение питания на блоке вызова. Должно быть 18В. Как запитан коммутатор? Питание коммутатора должно идти от одного блока вызова.
питание идёт от одной панели на коммутатор, от второй только gnd. Как по схеме ud коммутатора.

#5 Slava

Slava
  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 06 Декабрь 2020 - 20:53

 Savva (05 Декабрь 2020 - 20:10) писал:

Такие проблемы возникают из за коммутатора (другие модели пробуйте) или из за заниженного уровня нижнего порога компаратора в панелях. Всё это в расчете на то, что монтаж сделан правильно.
компаратор боюсь трогать, а то панель вообще работать перестанет. Попробую 80ud

#6 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 06 Декабрь 2020 - 21:31

 Slava (06 Декабрь 2020 - 20:53) писал:

Попробую 80ud

В разделе 2 режима программирования панели выберите пункт 1 (работа панели с COM80UD). А вообще лучше попробовать заведомо исправный старого образца COM80 (без перемычек) с одним блоком вызова. Компаратор в МК2003.2 регулируется программно, в крайнем случае можно регулировки сбросить на заводские, ключи не сотрутся но панель придется заново настраивать.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0