Перейти к содержимому


Проблема С Видевызовом На Сетевом Мк2003

МК2003 сеть схемы

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 ЕвгенийК

ЕвгенийК
  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 13 Июнь 2024 - 13:22

Здравствуйте. Проблема с видеовызовом при схеме 2 калитки и подъезд с использованием MKV-KVPN. При вызове с панели Slave, выводится картинка с подъездной панели, хотя по аудиоканалу направление правильное. Перепроверили коммутацию, меняли вышеуказанный разветвитель, перенастраивали несколько раз, не помогает.
Ещё дополнительно: почему при вызове с Master долго ищет абонента и если не ответили и нажать сброс на панели, то вызвать никого больше не получается, пока не закончится вызов у сначала набранного абонента?

#2 root

root
  • Главные администраторы
  • 506 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Брянск

Отправлено 17 Июнь 2024 - 11:49

Во первых KVPN работает только с одной калиткой. 2 других блока вызова в схеме устанавливаются в подъезд (расстояние до коммутатора не более 30 метров). Во вторых Master - это блок вызова, расположенный на калитке. Далее необходимо выполнить настройку KVPN согласно п. 5 паспорта на KVPN.


При отключенном питании на разветвителе замкнуть перемычку.

Подать питание на разветвитель.

Вызвать с блока вызова (мастер) любого абонента, подключенного к блоку вызова(слэйв), для которого устанавливается разветвитель. Подтверждением определения сетевого номера блока вызова будет световая сигналазация (3 раза моргнет красный светодиод).

Отключить питание от разветвителя.

Снять перемычку. В случае если перемычка не будет снята при каждом включении питания разветвитель будет заново определять сетевой номер, поэтому возможна его некорректная работа(определит неправильный номер).

По второму вопросу это штатная работа блоков вызова MK2003.2 . До окончания вызова позвонить в квартиры того же подъезда не получится.

#3 ЕвгенийК

ЕвгенийК
  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 21 Июнь 2024 - 00:43

Просмотр сообщенияroot (17 Июнь 2024 - 11:49) писал:

Во первых KVPN работает только с одной калиткой. 2 других блока вызова в схеме устанавливаются в подъезд (расстояние до коммутатора не более 30 метров). Во вторых Master - это блок вызова, расположенный на калитке. Далее необходимо выполнить настройку KVPN согласно п. 5 паспорта на KVPN.


При отключенном питании на разветвителе замкнуть перемычку.

Подать питание на разветвитель.

Вызвать с блока вызова (мастер) любого абонента, подключенного к блоку вызова(слэйв), для которого устанавливается разветвитель. Подтверждением определения сетевого номера блока вызова будет световая сигналазация (3 раза моргнет красный светодиод).

Отключить питание от разветвителя.

Снять перемычку. В случае если перемычка не будет снята при каждом включении питания разветвитель будет заново определять сетевой номер, поэтому возможна его некорректная работа(определит неправильный номер).

По второму вопросу это штатная работа блоков вызова MK2003.2 . До окончания вызова позвонить в квартиры того же подъезда не получится.
Вы меня не понимаете что-ли? Схема с сайта "Метаком" не я её выдумал. В разделе нестандартных вариантов, можете сами посмотреть. И не надо приводить текст из руководства пользователя, я его и сам не раз читал.

#4 root

root
  • Главные администраторы
  • 506 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Брянск

Отправлено 21 Июнь 2024 - 08:49

Действительно есть непонятные моменты. KVPN работает только с одной калиткой. Калитка не может быть slave. Slave - только подъезд. А по тексту Вас не устраивает что при звонке со slave у Вас изображение идет с подъезда. Вы про эту схему?
https://www.metakom....les/schem10.pdf

Подробная и максимальная схема использования KVPN приведена в паспорте на KVPN, в которой master - калитка, slave - входы в подъезд.

Для устранения недопонимания необходима схема Вашего подключения с перечнем оборудования и с указанием расстояний до элементов схемы.

#5 ЕвгенийК

ЕвгенийК
  • Пользователи
  • 1 сообщений

Отправлено 22 Июнь 2024 - 00:44

Здравствуйте. Вот эта:
https://www.metakom....iles/schem8.pdf
Перечень оборудования как на схеме. Расстояние допустимое. Ради эксперимента меняли статус панелей (кабели позволяли), результат тот же, со Slave нет изображения, точнее оно подменяется изображением Master, хотя аудио со Slave. Я просто в ступоре.

#6 root

root
  • Главные администраторы
  • 506 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Брянск

Отправлено 24 Июнь 2024 - 08:34

Данная схема для 3х входов в подъезд (ну или для одной калитки и 2х входов в подъезд) Что значит расстояние допустимое? Можно конкретнее? Максимальное кабельное расстояние от блоков Slave до коммутаторов - 30 метров. У Вас от 2й калитки до коммутатора менее 30 метров?




Количество пользователей, читающих эту тему: 0