Перейти к содержимому


Публикации L0Ki

5 публикаций создано L0Ki (учитываются публикации только с 11-Май 23)


#12250 Нужна Помощь

Отправлено от L0Ki в 28 Апрель 2023 - 09:11 в Домофоны семейства МК20

Для начала проверить трубки на короткое замыкание и переполюсовки. С этим может быть связан продолжающийся вызов при снятии трубки абонентом и невозможность открыть замок с трубки. Если после устранения к.з. и переполюсовок ничего не изменится, то можно попытаться отрегулировать баланс, для этого на задней стороне панели имеются подстроечные резисторы громкости.



#12245 Мк20-Тм4Е Перезвоны, Не Работает Кнопка Открытия

Отправлено от L0Ki в 21 Март 2023 - 09:58 в Домофоны семейства МК20

Вероятнее всего, в какой-то квартире переполюсована трубка. Тестером в режиме проверки диодов проверьте коммутатор, минусовой щуп поставьте на клемму десятков D, плюсовым по очереди проверьте сопротивление на клеммах единиц Е, затем на другом десятке повторите проверку. Если увидите где-то сопротивление 600-700 Ом, значит в этой квартире провода к трубке подключены наоборот. Идете в эту квартиру и меняете полярность на трубке, либо переключаете провода в месте подключения ее к стояку (не на самом коммутаторе). Удачи!



#12241 Подзвон В Трубке При Вызове В Другие Квартиры

Отправлено от L0Ki в 14 Декабрь 2022 - 16:21 в Тех. Поддержка

Добрый день!
Имеется большой подъезд (22 этажа), стоит МК-2012, СОМ-160UD - 2 штуки, при вызове квартир в том же десятке в трубке идет тихий звук вызова, при снятии чужого разговора не слышно, при вызове в эту квартиру вызов нормальный, разговор и открывание двери в норме, трубка Визит УКП-7. Коммутаторы проверены вдоль и поперек, замыканий и переполюсовок нет. Что может быть? Грешу на паразитную емкость кабелей из-за длины (11 этаж).



#12240 Мк-2012 И 3 Сом

Отправлено от L0Ki в 13 Декабрь 2022 - 14:59 в Тех. Поддержка

Всем спасибо, разобрались



#12239 Мк-2012 И 3 Сом

Отправлено от L0Ki в 12 Декабрь 2022 - 13:56 в Тех. Поддержка

Добрый день!
Имеется дом на 230 квартир с двумя вызывными панелями - одна на калитке, вторая на подъезде, собрано на 3 коммутаторах СОМ-160UD. На коммутаторах перемычками J1-J3 выставлены адреса 1,2,3. В описании к панели написано, что заводская установка для МК-2012 один коммутатор, количество устанавливается только при использовании коммутаторов U, для D остается значение 1.
В описании коммутатора написано "Если вызывная панель не допускает наращивания коммутаторов или устанавливается только один коммутатор, тогда перемычки необходимо разомкнуть (снять перемычку)."
То есть получается, что нужно снять перемычки на коммутаторах или я что-то неправильно понимаю? И как посмотреть, сколько коммутаторов записано в панели?