Перейти к содержимому


help


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 Lysi

Lysi
  • Пользователи
  • 8 сообщений

Отправлено 06 Декабрь 2005 - 12:23

Народ, шеф задал задачку установить третью вызывную панель МК2003-ТМ на калитку ограждения 2-х подъездного дома,в каждом подъезде (40 кв.) стоит свой коммутатор и панель.Тот надо зделать так что бы вызов проходил и подходили ключи
от жильцов с 2-х подъездов. То ли паралелить коммутаторы толи что делать не знаю.
Help.

#2 root

root
  • Главные администраторы
  • 506 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Брянск

Отправлено 07 Декабрь 2005 - 09:27

Lysi сказал:

Народ, шеф задал задачку установить третью вызывную панель МК2003-ТМ  на калитку ограждения 2-х подъездного дома,в каждом подъезде (40 кв.) стоит свой коммутатор и панель.Тот надо зделать так что бы вызов проходил и подходили ключи
от жильцов с 2-х подъездов. То ли паралелить коммутаторы толи что делать не знаю.
Help.

В подъездах нужно поставить коммутаторы типа D например COM-80D.
Панели подъездов нужно подключить к выводам LINE2, DATA2, +12V соответствующих коммутаторов.
"Землю" коммутаторов и вызывных панелей соединить.
LINE1 одного коммутатора соединить с LINE1 другого и соединить с LINE панели на калитке.
DATA1 одного коммутатора соединить с DATA1 другого и соединить с DATA панели на калитке.
В панель калитки забиваете ключи жильцов обоих подъездов.

#3 Lysi

Lysi
  • Пользователи
  • 8 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2005 - 13:25

Большое спасибо за помощь!!!