Перейти к содержимому


Помогите - замыкание!


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 Saprofit

Saprofit
  • Пользователи
  • 12 сообщений

Отправлено 09 Март 2008 - 14:56

Столкнулся с такой проблемой, все трубки не открывают дверь, коммутатор замыкает на массу (т.е. при прозвонке тестером черный щуп ставлю на любой десяток или единицу, а красный на электро-щит и показывает замыкание) отсоединил все кваритры, в коммутаторе остались только GND, 12v, LINE, DATA , все равно показывает замыкание с электрощитом. Менял - коммутатор, вызывную панель, кабель.
Подскажите что делать в такой ситуации, подъезд не работает уже 4-й день

#2 alex_t2

alex_t2
  • Пользователи
  • 97 сообщений

Отправлено 09 Март 2008 - 19:59

Так у Вас диод что ли прозванивается между щитком и линиями коммутатора, раз говорите о полярности тестера? Тогда всё нормально. Проверьте питание 18 вольт, не занижено ли. Ну и переполюсовки трубок. Чудес на свете не бывает. Раз панель меняли на исправную, то на уровни компаратора не грешим.

#3 Saprofit

Saprofit
  • Пользователи
  • 12 сообщений

Отправлено 09 Март 2008 - 20:41

Просмотр сообщенияalex_t2 (9.3.2008, 20:59) писал:

Так у Вас диод что ли прозванивается между щитком и линиями коммутатора, раз говорите о полярности тестера? Тогда всё нормально. Проверьте питание 18 вольт, не занижено ли. Ну и переполюсовки трубок. Чудес на свете не бывает. Раз панель меняли на исправную, то на уровни компаратора не грешим.

Питание завтра проверим, а трубок просто не подключенно к коммутатору в том то и дело...

#4 alex_t2

alex_t2
  • Пользователи
  • 97 сообщений

Отправлено 09 Март 2008 - 21:12

В схеме коммутатора имеются диоды на землю, поэтому прозвонка линий D и Е на щиток их и выявила. Это нормально, если земля щитка имеет соединение с GND системы.

#5 lacoste

lacoste
  • Пользователи
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 11 Март 2008 - 21:56

Даже если пороги компаратора настроены, открывать не будет если заниженно сетевое напряжение. Хоть там все поменяй толку не будет. Проверьте сколько в сети вольт. Если меньше номинального, все вопросы к ЖЭУ

#6 sinyak

sinyak
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г Ижевск

Отправлено 12 Март 2008 - 07:29

В многих подъездах масса ну почемуто все равно двери открывают!!!!!!!!!Что это сказка или реальность???? Например не давно на адресе показывала массу 700 (прекладываю минус к com, а плюс к щиту) и не че все спокойно открывает без проблем вобще!!!! :) Причем отсъединил все единицы и десятки все равно показывает массу(700) на коме(повтаряюсь не одна квартира не подключина остались только L,D,G,12) :)

#7 alex_t2

alex_t2
  • Пользователи
  • 97 сообщений

Отправлено 12 Март 2008 - 08:12

Ответ на два поста выше. :)

#8 lacoste

lacoste
  • Пользователи
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 13 Март 2008 - 00:09

Уважаемый sinyak, 700 это сопротивление самого коммутатора. GND это земля, то есть минус а + на клемах дает вам его нагрузку, вот перевернете щупы в обратку у вас ни чего не покажет. Так и должно быть :)

#9 sinyak

sinyak
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г Ижевск

Отправлено 18 Март 2008 - 06:27

Не поверите многоуважаемая тех подержка вы были правы что прозванивались диоды(это первое). Второе на дня чисто случаино я нашел массу на 2 этаже!!!!!! Причем замыкала оба провада!!!!!!!!!!!! и единица и десятка!!!!!!!!




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных