Панель mk2003rfe-v, подъезд 28 квартир, 7 этажей, квартиры 43 - 70. В квартиры 44, 47, 59 вызов проходит, но при снятии трубок происходит сброс - панель переходит в дежурный режим. Замена проводов и трубок результата не дало, напряжение БП 15 и 12 вольт, на com-80 - 11 вольт. В чем может быть проблема?
0
Помогите новичку
Автор Георгий, 19 июн 2008 22:36
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 19 Июнь 2008 - 22:36
#2
Отправлено 21 Июнь 2008 - 17:09
Надо на коммутаторе прозвонить тестером подключения ВСЕХ абонентов
на предмет переполюсовки трубок и КЗ в линии.
на предмет переполюсовки трубок и КЗ в линии.
#3
Отправлено 23 Июнь 2008 - 21:30
Большое спасибо за совет! В квартире №62 было КЗ, после устранения, все заработало!