Уважаемые разработчики, столкнулись с такой проблемкой: в настоящий момент у нас в городе стоит жара за 30 градусов, некорые панели (MK2003-RF-E) перестают реагировать на ключи. После остывания панели до 23 градусов начинает работать нормально. Хотелось бы получить от вас коментарии по этому вопросу.
0
Температура это ВАЖНО!
Автор leha24, 20 июл 2008 08:16
Сообщений в теме: 8
#1
Отправлено 20 Июль 2008 - 08:16
ЛехаК.
#2
Отправлено 22 Июль 2008 - 08:36
Данные панели необходимо доработать, высылайте их на завод.
#3
Отправлено 22 Июль 2008 - 10:04
root (22.7.2008, 11:36) писал:
Данные панели необходимо доработать, высылайте их на завод.
Если следовать вашему совету то придется демонтировать панели с нескольких десятков домов, другого варианта решения этой проблем нет? И где гарантия что таких панелей больше не паподется в будущем?
ЛехаК.
#4
Отправлено 23 Июль 2008 - 11:23
На новых панелях данный дефект устранен, Доработка состоит в установке конденсатора 1000пкФ между сигнальным проводом RF и землей.
#6
Отправлено 24 Июль 2008 - 15:53
Странно, на данных панелях такой проблемы уже быть не должно. Тестирование этих панелей на высоких температурах проводилось.
Просим выслать одну проблемную панель для анализа и выработки рекомендаций.
Просим выслать одну проблемную панель для анализа и выработки рекомендаций.
#7
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 13:47
leha24 (20.7.2008, 11:16) писал:
Уважаемые разработчики, столкнулись с такой проблемкой: в настоящий момент у нас в городе стоит жара за 30 градусов, некорые панели (MK2003-RF-E) перестают реагировать на ключи. После остывания панели до 23 градусов начинает работать нормально. Хотелось бы получить от вас коментарии по этому вопросу.
Проблему решили сами. При нахождении на солнце питивольтовый считыватель через несколько часов перестает работать. Все такие панели переводим на 12 вольтовые считыватели и пока работают.
ЛехаК.
#8
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 09:16
leha24 (20.7.2008, 8:16) писал:
Уважаемые разработчики, столкнулись с такой проблемкой: в настоящий момент у нас в городе стоит жара за 30 градусов, некорые панели (MK2003-RF-E) перестают реагировать на ключи. После остывания панели до 23 градусов начинает работать нормально. Хотелось бы получить от вас коментарии по этому вопросу.
#9
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 23:51
тут проблемма в компаунде судя по всему, ИМХО sp-z2b - заливка другая - компаунд более эластичный - работают стабильнее - хотя отказы наблюдаются тоже - но на 500 подъездов за лето 10 считывателей - это не есть повод говорить о типовом дефекте. единственная проблемма в том, что при замене штатных на sp-z2b ключи придётся записывать заново - по разному код ключа транслируют.