Перейти к содержимому


ПРОБЛЕМЫ с магнитом!!!!!


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 15

#1 sinyak

sinyak
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г Ижевск

Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 17:55

Кароче прихожу я на заявку!!! Вижу провода магнита целы !!! Стал разбиратся дальше проверил блок питание показатели в норме !!! Снял домофон и тут произошло самая интересное магнит заработал проверил правельно ли подключен домофон (правельно)!!!Поставил обратно и снова перестал работать магнит(он магнитет ну слабо)!!! ЧТО ЗА ФИГНЯ ПОМОГИТЕ???????????????ПОДСКАЖИТЕ ХОТЬ ЧТО НЕБУДЬ Я 3 часа там сидел не мог понять в чем проблема!!!!!!!

Сообщение отредактировал sinyak: 04 Сентябрь 2008 - 20:42


#2 smol

smol
  • Пользователи
  • 143 сообщений

Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 18:22

Надо искать и устранять замыкание на корпус.

#3 sinyak

sinyak
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г Ижевск

Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 20:21

 smol (4.9.2008, 19:22) писал:

Надо искать и устранять замыкание на корпус.
Не уверен в том что замыкание на корпус идет!!!!! Сильно не уверен!!!!!!!!!

#4 sinyak

sinyak
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г Ижевск

Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 20:25

Есть еще идеи кроме замыкание на корпус ????????????????????Понятно что идет потеря питание !!!!!!!!!!

#5 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 20:41

1. Проверить напряжение питания магнита тестером-это хорошо. Но еще лучше нагрузить
это питание 15-ти вольтовой лампочкой.Тогда можно точно убедиться-
идет ли напряжение с ТС или это остаточное с электролитов в БП.
2. Проверьте провода непосредственно с магнита на КЗ на корпус.
3. Проверьте затяжки винтов на колодке БП а также на панели (lock и gnd).

P.S. Предохранители в БП- самовосстанавливающиеся (за исключением
сетевого)

Сообщение отредактировал Savva: 05 Сентябрь 2008 - 17:38


#6 sinyak

sinyak
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г Ижевск

Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 20:44

 Savva (4.9.2008, 21:41) писал:

1. Проверить напряжение питания магнита тестером-это хорошо. Но еще лучше нагрузить
это питание 15-ти вольтовой лампочкой.Тогда можно точно убедиться-
идет ли напряжение с ТС или это остаточное с электролитов в БП.
2. Проверьте провода непосредственно с магнита на КЗ на корпус.
3. Проверьте затяжки винтов на колодке БП а также на панели (lock и gnd).
Спасиба!!!!! Завтра буду проверять если что отпишу завтра!!!!!!!!

#7 sinyak

sinyak
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г Ижевск

Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 06:31

Замыкание проводов магнита на корпус точно не может быть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Я проверял это самое первое что я сделал)

#8 sinyak

sinyak
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г Ижевск

Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 16:21

Сегодне заменил домофон теперь все стало наооборот теперь магнит вобще не отпускает (Если вставлен домофон в дверь)!!!!!!!! Я уже пошел на радикальные меры я за изолировал домофон хелп помогите шеф меня прибьет если не разберусь!!!!!!!!Подскажите плизззз!!!!

#9 sinyak

sinyak
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г Ижевск

Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 16:22

Изолирование домофона это тоже не выход из положение!!!!!(хотя и помогает)

#10 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 17:35

Похоже, что неправильно подключен магнит. Питание с БП +U
поступает на один провод магнита, другой провод идет на Lock
панели. Минусовой с БП идет на GND. Все эти подключения расписаны
в паспорте на панель. Если магнит постоянно включен и не отключается,
то такое бывает когда перепутают провода Lock и Gnd на панели.

Сообщение отредактировал Savva: 05 Сентябрь 2008 - 17:39


#11 sinyak

sinyak
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г Ижевск

Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 19:06

 Savva (5.9.2008, 18:35) писал:

Похоже, что неправильно подключен магнит. Питание с БП +U
поступает на один провод магнита, другой провод идет на Lock
панели. Минусовой с БП идет на GND. Все эти подключения расписаны
в паспорте на панель. Если магнит постоянно включен и не отключается,
то такое бывает когда перепутают провода Lock и Gnd на панели.
Возможно ну почему когда его за изолируешь он работатет(домофон)!!!!!!!!!!!!!!! нормальна

Сообщение отредактировал sinyak: 05 Сентябрь 2008 - 19:26


#12 sinyak

sinyak
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г Ижевск

Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 07:33

Не фига я не перепутол сегодне проверял!!!!!!!!А не может дело быть в подвальнике?????

#13 smol

smol
  • Пользователи
  • 143 сообщений

Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 09:04

Я понимаю что вы уже проверяли, но чудес не бывает. Значит не правильно проверяли. Если при снятой панели все работает, а при ее контакте с дверью перестает, значит с этой дверью уже что то замыкается. Цепляйте тестер одним щупом на дверь а другим по всем клеммам блока.

#14 Алексей

Алексей
  • Пользователи
  • 50 сообщений
  • Город:Московская обл.

Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 15:18

Была такая проблема, тоже на МК2003, нашел КЗ "+" питания магнита и массы, замерил напряжение на БП (оно оказалось в районе 1.5 В), и более детально изучив проводку от БП до магнита и от магнита до блока вызова, нашел небольшой задир изоляции, который по закону подлости ложился на корпус двери. Так что ищите лучше! :rolleyes: Чудес действительно не бывает!:wub:

Есть правда еще одна мысль излом жилы внутри изоляции провода (хотя это довольно редкое явление вообче!:wub:), но я уже ничему не удивляюсь, что связано с подъездными домофонами!:)

Сообщение отредактировал Алексей: 09 Сентябрь 2008 - 15:26

Удачи! Алексей.

#15 sinyak

sinyak
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г Ижевск

Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 17:20

СПС

Сообщение отредактировал sinyak: 11 Сентябрь 2008 - 18:31


#16 Xaller

Xaller
  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 19 Октябрь 2008 - 10:16

это сам магнит такой типа бракованый. его подключаешь минут 5 держит потом фсе