Проблема заключается в том, что у цифрового тестера в режиме измерения сопротивления напряжение на выводах не превышает полувольта, что недостаточно для открывания диода в трубке. Для прозвонки диодов там специальный режим с несколько повышенным напряжением, этого напряжения достаточно, чтобы открыть диод. При уложенной трубке последовательно с диодом включён только динамик 50 Ом, а вот при снятой трубке, если смотреть схему, видно, что добавляется ещё переход транзистора. И вот тут всё будет зависеть от тестера. Накоторые модели имеют достаточное напряжение для открывания этого транзистора, некоторые недостаточное. Причём от крутости прибора это никак не зависит.
0
Переплюсовка
Автор sinyak, 14 сен 2008 06:37
Сообщений в теме: 25
#21
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 20:15
#22
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 08:46
alex_t2 (25.9.2008, 21:15) писал:
Проблема заключается в том, что у цифрового тестера в режиме измерения сопротивления напряжение на выводах не превышает полувольта, что недостаточно для открывания диода в трубке. Для прозвонки диодов там специальный режим с несколько повышенным напряжением, этого напряжения достаточно, чтобы открыть диод. При уложенной трубке последовательно с диодом включён только динамик 50 Ом, а вот при снятой трубке, если смотреть схему, видно, что добавляется ещё переход транзистора. И вот тут всё будет зависеть от тестера. Накоторые модели имеют достаточное напряжение для открывания этого транзистора, некоторые недостаточное. Причём от крутости прибора это никак не зависит.
#23
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 09:02
У меня то как раз всё уже давно подобрано и проверено
Я просто объяснял причины, по которым может быть затруднена прозвонка переполюсованной снятой трубки.
Я просто объяснял причины, по которым может быть затруднена прозвонка переполюсованной снятой трубки.
#24
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 08:13
Товарищи, подскажите.
Идут параллельные звонки. Все трубки показывают нормальное сопротивление. Единицы между собой не замыкают, десятки тоже.
Причём беда эта то есть, то нет.
Идут параллельные звонки. Все трубки показывают нормальное сопротивление. Единицы между собой не замыкают, десятки тоже.
Причём беда эта то есть, то нет.
#25
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 12:06
Интересный случай!
При прозвонке труб на коммутаторе появляется двойное сопротивление порядка - 1600 ом!
Хотя перепутки реальной нет! Сигнал с двери идет нормально, а двери не открываются.
Выяснил, что при отключении 9 от кома, эта эрунда пропадает!
Но дальше интересней! Этот провод "звонится" через источник питания .
Отключаешь +12в от кома, все исчезает!
Не могу врубиться что происходит!!!
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
При прозвонке труб на коммутаторе появляется двойное сопротивление порядка - 1600 ом!
Хотя перепутки реальной нет! Сигнал с двери идет нормально, а двери не открываются.
Выяснил, что при отключении 9 от кома, эта эрунда пропадает!
Но дальше интересней! Этот провод "звонится" через источник питания .
Отключаешь +12в от кома, все исчезает!
Не могу врубиться что происходит!!!
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
#26
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 13:05
Возможно, что один из проводов магистрали замкнул на электрощит.
Бывает иногда кто нибудь из жильцов что нибудь подключит к
домофонной трубке или вместо нее. Комбинаций достаточно много.
В любом случае все это надо вычислять на коммутаторе уделяя
больше внимания на место где имеется наибольшее отклонение от нормы.
Бывает иногда кто нибудь из жильцов что нибудь подключит к
домофонной трубке или вместо нее. Комбинаций достаточно много.
В любом случае все это надо вычислять на коммутаторе уделяя
больше внимания на место где имеется наибольшее отклонение от нормы.