не открываются двери от трубок на панеле MK2003RFE. дверь заземлена. Посторонних напряжений на коммутаторе нет Напряжение питания в норме. дефект то появляется, то пропадает
0
не открываются двери от трубок на панеле MK2003RFE
Автор Георгий, 02 фев 2009 23:08
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 02 Февраль 2009 - 23:08
#2
Отправлено 04 Февраль 2009 - 07:18
Здравствуйте. Было такое - временами все квартиры не открывали дверь. Поменяли блок питания, потом коммутатор, проверили кабель на контакт с щитах. Диагностирование не помогло. Тупо заменили два раза вызывные - вообщем третий месяц работает нормально. Что это было??? Кто бы ответил? С уважением, Адель.
#3
Отправлено 06 Февраль 2009 - 19:58
Во время проявления дефекта проверьте магистраль на коммутаторе на предмет КЗ. Заодно узнайте - нет ли
перезвона. Если все в норме, тогда установите для проверки подменную панель с заранее сниженым верхним порогом
компаратора ( например 4,0 - 4,1 В ). Такие проблемы иногда возникают из за нестабильного электричества в
подъезде.
перезвона. Если все в норме, тогда установите для проверки подменную панель с заранее сниженым верхним порогом
компаратора ( например 4,0 - 4,1 В ). Такие проблемы иногда возникают из за нестабильного электричества в
подъезде.
#4
Отправлено 08 Февраль 2009 - 21:52
Георгий (3.2.2009, 1:08) писал:
не открываются двери от трубок на панеле MK2003RFE. дверь заземлена. Посторонних напряжений на коммутаторе нет Напряжение питания в норме. дефект то появляется, то пропадает
Из нашей практики, не заморачиваемся, меняем стандартный блок питания БП 2У на визитовский БП18/12, всё начинает работать стабильно. Кстати дефет пошёл с декабря прошлого года.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных