Перейти к содержимому


Подскажите


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 11

#1 ForRest

ForRest
  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2009 - 13:34

Установлено следующее оборудование: панель МК2003-ТМ4Е, коммутатор COM-80, абонентские устройства УКП-8.
Не проходит сигнал на абонентские устройства. При проверке состояния АУ с панели любая трубка (не зависимо от того,подключена она или нет) показывается как лежащая на базе (U_0). Напряжение между клеммами GND и LN коммутатора составляет 0,75 В вместо обычных 12 В. Напряжение между этими же клеммами на панели такое же. Напряжение, подаваемое на панель с блока питания - в норме. Изначально система работала. Подскажите, в чем может быть проблема и как её решить. Заранее благодарен.

#2 Даниил

Даниил
  • Пользователи
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 10 Июнь 2009 - 18:05

Я бы проверил для начала микросхему стабилизатор в панели 7812. Скорее всего проблема по питанию.
У вас схема есть панели? могу скинуть.
+7 905 578 59 44

#3 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2009 - 19:52

Просмотр сообщенияForRest (10.6.2009, 14:34) писал:

Установлено следующее оборудование: панель МК2003-ТМ4Е, коммутатор COM-80, абонентские устройства УКП-8.
Не проходит сигнал на абонентские устройства. При проверке состояния АУ с панели любая трубка (не зависимо от того,подключена она или нет) показывается как лежащая на базе (U_0). Напряжение между клеммами GND и LN коммутатора составляет 0,75 В вместо обычных 12 В. Напряжение между этими же клеммами на панели такое же. Напряжение, подаваемое на панель с блока питания - в норме. Изначально система работала. Подскажите, в чем может быть проблема и как её решить. Заранее благодарен.
Сначала вычислите в каком месте неисправность. Проверьте, есть ли напряжение +12V на панели которое идет на
коммутатор. Если есть, подключаете непосредственно на панели подменный СОМ80 с трубкой на любого абонента и делаете на нее вызов. Исходя из результата можно уже делать выводы. Если вызов не проходит - значит или
панель неисправна или программно сделан запрет на обслуживание трубок ( пункты 7.4 и 7.4.1 паспорта ).
Если вызов проходит, тогда надо проверить исправность проводов LINE DATA GND +12V, а также самого СОМ80.
Проверьте тестером на самом коммутаторе магистраль и трубки (хотя обычно это проверяется в самую первую очередь).

#4 Даниил

Даниил
  • Пользователи
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 10 Июнь 2009 - 20:26

Просмотр сообщенияForRest (10.6.2009, 14:34) писал:

При проверке состояния АУ с панели ....

Следовательно 12В после стабилизатора идет. Здесь все в норме.
На 4 параллельно включенных резистора соединяющих Line в панели...грешить думаю не стоит, а вот стабилитрон (или диод) VD18 включенный после резисторов между line и GND я бы проверил. И еще можно проверить транзистор VT6 не пробит ли он...

Скажите куда скинуть схемку...на ней все отмечено.

Все это проверяем при полностью отключенном коммутаторе.

Сообщение отредактировал Даниил: 10 Июнь 2009 - 20:27

+7 905 578 59 44

#5 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2009 - 21:03

Сигнал вызова в линию идет по пути : проц-р VT4 VT5 LINE. Конечно нюансов много может быть, пусть лучше
автор темы убедится - действительно ли неисправна панель, а не пускаться в " дебри " .

#6 Даниил

Даниил
  • Пользователи
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 10 Июнь 2009 - 21:16

...сигнал вызова здесь не при чем... если в обычном состоянии нет 12в между line и gnd .. и если дело в панели..надо смотерть указанные мной выше цепи. Конечно может быть вариант..что идет сигнал с процессора и держит открытым VT6, но маловероятно.

А транзисторы 4 и 5 не могут дать такую неисправность.
+7 905 578 59 44

#7 Даниил

Даниил
  • Пользователи
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 10 Июнь 2009 - 22:04

Если бы была неисправность в проводе между коммутатором и панелью ( преполагается КЗ), тогда бы не было даже 0,75 в в линии.

Сообщение отредактировал Даниил: 10 Июнь 2009 - 22:05

+7 905 578 59 44

#8 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2009 - 23:08

Установить подменную панель дело 5-ти минут. Если она неисправна - тогда уж и будет чем заняться.

#9 ForRest

ForRest
  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 11 Июнь 2009 - 09:40

Питание +12V на коммутатор приходит. Обслуживание трубок программно разрешено. Линия не закорочена. Коммутатор при проверке сопротивления линии и АУ вместо стандарного сопротивления трубки показывает либо в 2 раза меньше,либо в 3 больше. Причем если поменять щупы мультиметра местами(общий на десятки, плюсовой на единицы) он все равно показывает сопротивление. Схемы панели действительно нет. Если не затруднит,то скиньте сюда forestduke@nightmail.ru

#10 Даниил

Даниил
  • Пользователи
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 11 Июнь 2009 - 10:03

Отправил.
+7 905 578 59 44

#11 Даниил

Даниил
  • Пользователи
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 11 Июнь 2009 - 10:05

Коммутатор при проверке сопротивления линии и АУ вместо стандарного сопротивления трубки показывает либо в 2 раза меньше,либо в 3 больше. Причем если поменять щупы мультиметра местами(общий на десятки, плюсовой на единицы) он все равно показывает сопротивление......


а вот это интересно. Измеряете сопротивление между десятками и единицами при отключенных трубках?
+7 905 578 59 44

#12 Даниил

Даниил
  • Пользователи
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 11 Июнь 2009 - 10:07

сейчас скину еще схемку коммутатора на почту....прям на ней нарисуйте что и где и как меряете, и результаты туда же...
+7 905 578 59 44




Количество пользователей, читающих эту тему: 0