Доброго времени суток, уважаемые! Просьба оказать помощь в интеграции малоабонентного домофона MK2-CM-D в многоабонентную подъездную сеть. Задача: подъезд оснащен домофоном серии МК 2003, на двери подъезда установлен электромагнитный замок, нужно установить малоабонентную панель непосредственно у квартиры.
Используя входы малоабонентной панели D1+,E1- подключили пару, приходящую от коммутатора, TKP1+, TKP1- используем для подключения квартирной трубки. Что нужно сделать для того, чтобы с квартирной трубки можно было открывать замок подъездной двери при поступлении вызова с МК 2003? В настоящий момент связь есть, управления замком при подключении МК2 не происходит...
Панели у нас запитаны с разных источников питания (при установке MK2-CM-D используем свой источник питания, домофонная сеть подъезда запитана от своего источника питания).
К сожалению, инструкции (паспорта) по подключению при покупке МК2 не дали, и на сайте ее нет.

Заранее спасибо за помощь, с нетерпением жду указаний.

#2 ARMED

ARMED
  • Пользователи
  • 3 сообщений

Отправлено 17 Март 2010 - 16:25

Добрый день! Просьба отписаться кто знает как решить данную задачу. Спасибо

#3 Алексей Владимирович

Алексей Владимирович
  • Пользователи
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Март 2010 - 16:38

А зачем вы подключили через вашу панель подъездный домофон? мне так кажется, что вам нужно подключить трубку паралельно... т.е. соблюдая полярность трубку подключить как было, к подъездной системе, она у вас будет открывать дверь, а вторым проводом прокинуть с этой же трубки (также соблюдая полярность) на клеммы вашей панели. У вас с одной трубки открывается 2 замка чтоли? проблемм то быть не должно.... единственное что одна панель использует стабилизированный БП а вторая нет... но в вашей ситуёвине это не играет роли помоему...

#4 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 17 Март 2010 - 20:02

МК2-СМ должна запитываться от стабилизированного источника питания (БП-2С).То что у Вас не срабатывает замок, связано с недостаточным напряжением в линии для отработки компаратором в МК2003 команды на открытие двери. Можно попробывать установить другую МК2-СМ (если имеется) и порегулировать верхний порог компаратора (уменьшить).

Сообщение отредактировал Savva: 17 Март 2010 - 20:32


#5 alchimic

alchimic
  • Пользователи
  • 106 сообщений

Отправлено 18 Март 2010 - 11:19

http://www.metakom.r...sport/mk2cm.doc - а это разве не инструкция?

#6 ARMED

ARMED
  • Пользователи
  • 3 сообщений

Отправлено 18 Март 2010 - 11:20

Спасибо за советы, буду экспериментировать.
БП для питания МК2-СМ используется стабилизированный...

На момент создания темы инструкции выложено не было

Сообщение отредактировал ARMED: 18 Март 2010 - 11:23


#7 slezok

slezok
  • Пользователи
  • 105 сообщений

Отправлено 18 Март 2010 - 15:12

Мне кажется что мк-2 под электромеханический замок, а увас стоит электромагнит и под него немешало бы добавить контролер 508