Перейти к содержимому


Помогите Разобраться С Мк2003-тм(не Открывает С Трубок)


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 16

#1 KonstantinS

KonstantinS
  • Пользователи
  • 4 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 11:27

Панель МК2003-ТМ простояла около 2 лет проблем таких не было..Не так давно поменял магнит ,панель до этого была выключена около недели.После включения она пороботала дня 2 нормально а потом перестали открывать все трубки,тоесть вызов идет а с трубки открыть не получаеться..Полностью все проверил ,менял камутатор не помогло,полностью отсоединял все подьездные трубки и подциплял на новый камутатор 1 трубку не помогает щелчек идет а не открывает..Тут на днях поменял панель проработало 1 день ну точнее я проверил трубок 10 стали открывать ,я со спокойной душой забыл про этот подьезд..На слежущий день мне опять звонят и говорят что такая же проблема опять не окрвают трубки...Помогитье разобраться вчем причина ?Может блок питания? ...Да когда менял панель чип поставил от старой панели ,чтоб ключи не менять.Может чип?

#2 alchimic

alchimic
  • Пользователи
  • 106 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 14:18

какое напряжение на line+ во время нажатия кнопки на трубке? если явно заниженное (меньше 10,5 вольт) - ремонтируй панель, регулировать компаратор бесполезно. Это при условии что БП и коммутатор заведомо исправны.

Сообщение отредактировал alchimic: 27 Январь 2010 - 14:19


#3 KonstantinS

KonstantinS
  • Пользователи
  • 4 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 14:22

Панель новую поставил пока там был проверил трубок 10 открывало нормально,ночь постояла и опять седня звонят говорят такая же проблема ...звонок проходит а трубки не открывают...Комутатор тоже менял,блок питания тоже вроде норм..Щас поеду померию наприжение

Сообщение отредактировал KonstantinS: 27 Январь 2010 - 14:28


#4 alchimic

alchimic
  • Пользователи
  • 106 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 16:57

тут самое главное исключить вероятность ошибок в монтаже.
есть ещё один вариант: после того как померяешь напругу - отключи во время разговора с абонентом line от блока - если дверь откроеться - значит всё-таки ошибки в монтаже есть (перевёрнутые трубки, замыкания на линиях или на корпус в щитке).

Сообщение отредактировал alchimic: 27 Январь 2010 - 17:01


#5 etm_sai

etm_sai
  • Пользователи
  • 5 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 18:33

Просмотр сообщенияalchimic (27.1.2010, 16:57) писал:

тут самое главное исключить вероятность ошибок в монтаже.
есть ещё один вариант: после того как померяешь напругу - отключи во время разговора с абонентом line от блока - если дверь откроеться - значит всё-таки ошибки в монтаже есть (перевёрнутые трубки, замыкания на линиях или на корпус в щитке).
Возможно, новый замок просадил БП.

#6 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 27 Январь 2010 - 18:53

С трудом верится что автору темы попались обе панели с одной и той же неисправностью. Если с монтажом всё в порядке,
тогда уменьшать верхний порог компаратора надо.

#7 Rol

Rol
  • Пользователи
  • 32 сообщений

Отправлено 28 Январь 2010 - 20:01

Просмотр сообщенияSavva (27.1.2010, 18:53) писал:

С трудом верится что автору темы попались обе панели с одной и той же неисправностью. Если с монтажом всё в порядке,
тогда уменьшать верхний порог компаратора надо.
Автор проверьте, не попадает ли GND коммутатора на дверь либо на шиток

#8 Алексис

Алексис
  • Пользователи
  • 31 сообщений

Отправлено 10 Март 2010 - 21:19

Первым делом проверь подключение трубок прямо на коммутаторе, должны звониться как диоды. Я на один подъезд 2 раза выезжал. Проходит звонок, но не слышно и не открывает с трубки дверь. Просто в квартирах делали ремонт, сняли трубку, а подключили неправильно. Второй раз вообще закоротили. Должно быть плюс - десятки, минус - единицы.

#9 de_ka

de_ka
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Алматы

Отправлено 12 Март 2010 - 09:46

Просто перебрось блок питания на другую фазу где напряжение больше, это коммутатору питания не хватает.

#10 alchimic

alchimic
  • Пользователи
  • 106 сообщений

Отправлено 12 Март 2010 - 16:08

Просмотр сообщенияde_ka (12.3.2010, 9:46) писал:

Просто перебрось блок питания на другую фазу где напряжение больше, это коммутатору питания не хватает.
коммутатор - это просто набор ключей, которые не так критичны к напряжению питания, тем более, что com80 питается от встроенного в блок стабилизатора 12вольт (7812) - для нормальной работы на входе необходимо иметь примерно 15вольт. Чтоб подобные предположения отмести в стороны достаточно тестером напруги померять.
При понижении питания 12 вольт - понижается постоянная состовляющая в линии и при нажатии кнопки напряжение в линии ниже уровня выставленного на компараторе -вот дверь и не открывается. При неправильном монтаже картина примерно такая же, разница в том что напряжение не поднимается до необходимого уровня из-за того, что остаётся нагрузка на линии.

#11 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 14 Март 2010 - 18:16

Просмотр сообщенияalchimic (12.3.2010, 16:08) писал:

коммутатор - это просто набор ключей, которые не так критичны к напряжению питания, тем более, что com80 питается от встроенного в блок стабилизатора 12вольт (7812) - для нормальной работы на входе необходимо иметь примерно 15вольт. Чтоб подобные предположения отмести в стороны достаточно тестером напруги померять.
При понижении питания 12 вольт - понижается постоянная состовляющая в линии и при нажатии кнопки напряжение в линии ниже уровня выставленного на компараторе -вот дверь и не открывается. При неправильном монтаже картина примерно такая же, разница в том что напряжение не поднимается до необходимого уровня из-за того, что остаётся нагрузка на линии.
+1. Именно панели не хватает питания из за снижения сетевого напряжения. Поэтому в этом случае надо предложить
электрикам (ТСЖ) устранить неполадки. Ну а пока они будут готовиться к своей работе, можно, как уже говорилось,
порегулировать компаратор. На форуме предлагалось в данных случаях устанавливать БП с чуть более повышенными
выходными напряжениями. Но, честно говоря, это не мой метод.

Сообщение отредактировал Savva: 14 Март 2010 - 18:47


#12 alchimic

alchimic
  • Пользователи
  • 106 сообщений

Отправлено 15 Март 2010 - 10:56

+2 ну если напряжение на фазе ниже 190 вольт (или ноль отгорел и квартиры межфазно включились) - то тут электриков точно надо убивать. так ведь и его тестером померять можно прежде чем блок менять.
P.s. ремонт любого аппарата надо начинать с проверки питания, к сожалению, с приходом опыта такие простые вещи начинаешь игнорировать в виду своей уверенности и попадаешься как последний лох, когда из-за нерабочей розетки разбираешь микроволновку ))))))))))))))))

Сообщение отредактировал alchimic: 15 Март 2010 - 10:57


#13 slezok

slezok
  • Пользователи
  • 105 сообщений

Отправлено 15 Март 2010 - 13:33

Просмотр сообщенияalchimic (15.3.2010, 9:56) писал:

+2 ну если напряжение на фазе ниже 190 вольт (или ноль отгорел и квартиры межфазно включились) - то тут электриков точно надо убивать. так ведь и его тестером померять можно прежде чем блок менять.
P.s. ремонт любого аппарата надо начинать с проверки питания, к сожалению, с приходом опыта такие простые вещи начинаешь игнорировать в виду своей уверенности и попадаешься как последний лох, когда из-за нерабочей розетки разбираешь микроволновку ))))))))))))))))

Согласен! Любой отказ начинаешь с питания и прозвонки предохранителей.

#14 feliz

feliz
  • Пользователи
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 09 Май 2010 - 21:17

Просмотр сообщенияАлексис (10.3.2010, 21:19) писал:

Первым делом проверь подключение трубок прямо на коммутаторе, должны звониться как диоды. Я на один подъезд 2 раза выезжал. Проходит звонок, но не слышно и не открывает с трубки дверь. Просто в квартирах делали ремонт, сняли трубку, а подключили неправильно. Второй раз вообще закоротили. Должно быть плюс - десятки, минус - единицы.
Мы сами иногда криво прихитряемся сделать, а если уж влазят сами жильцы то тут полная беда.
Хоть опыта у меня и не много но уже интересные случаи были:
- Сами забыли разрезать кабель на последнем этаже (десятки и единицы были замкнуты петлей) самое интересное что еще и работало, и двери открывались и слышно хорошо было сами в шоке были;
- От комутатора до панели сращивали провод было замыкание по питанию комутатора, долго голову морочили пока нашли, нам повезло ничего не сгорело;
- чуть не забыл за еще более интересную вещь, нужно было сменить заменить панель, там стояла видео никому такое не нужно было, а она понадобилась на другой подъезд. Прихожу второй монтажник уже разобрал дверь перекинул чипы памяти пытается собрать, а оно почему-то не работает, выяснилось что чип памяти не той стороной поставил панель при етом вообще ничего не делает, даже подсветка клавиш не горит не говоря уже о том чтоб издавала какие-то звуки или пыталась заветить экран, снова повезло, поставили правельно микросхему и все заработало;
- Добрый человек сначала согласился ставить трубку, ему ее уже поставили, потом решил отказаться и снял ее сам, расключка сделана, и заизолировал провода у себя в квартире предварительно не забыв их сомкнуть между собой;
- Добрый менеджер нам помогает, трубки стоят, расключка сделана, жильцы решили поменять трубку на другую модель, он сам (менеджер) вносит туда свои кривые ручки и естественно путает полярность, хотелось как лучше получилось как всегда.

а сколько мелочей тут еще не написано, чего только стоит плохо выполненое соединение при расключке, трубка может и работать но вот двери она точно не открывает

А теперь по теме вопроса, если уж заменил магнит, то возле него и копайся, смотри что снимал и куда лазил, а комутатор тут точно не при чем, если он конечно не в двери стоит, правда не мешало бы знать что с магнитом случилось, украли, сгорел (если сгорел то мог конечно повредить блок питания особенно если он оказался коротко замкнутый)

#15 gradus

gradus
  • Пользователи
  • 39 сообщений

Отправлено 04 Июнь 2010 - 18:24

Таже проблема - МК2003 с трубок не открывается. Дом 140-квартирный, два корпуса по 70 квартир. На втором корпусе стоит COM160D, просто не было в продаже COM160. На этом корпусе и проблема. Причём нет открытия не со всех трубок, а выборочно. Приезжаем, отключаем автомат, курим, включаем автомат и, э-гей, всё работает! Уезжаем, вечером выслушиваем от абонентов жалобы и следующим утром... (читаем выше). Задолбало уже. Меняли блок, меняли коммутатор , прозвонили всю проводку, все трубки. Правда при монтаже использовали несколько ремонтных трубок, может кто-то из них глючит? Хотя тестер показывает, что все исправны. Советуйте, что можно ещё сделать.

#16 gradus

gradus
  • Пользователи
  • 39 сообщений

Отправлено 25 Июнь 2010 - 16:39

Боюсь сглазить, но, похоже, после замены COM160d на СОМ80 все глюки исчезли.

#17 leha24

leha24
  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Тагил

Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 13:42

Просмотр сообщенияgradus (4.6.2010, 21:24) писал:

Таже проблема - МК2003 с трубок не открывается. Дом 140-квартирный, два корпуса по 70 квартир. На втором корпусе стоит COM160D, просто не было в продаже COM160. На этом корпусе и проблема. Причём нет открытия не со всех трубок, а выборочно. Приезжаем, отключаем автомат, курим, включаем автомат и, э-гей, всё работает! Уезжаем, вечером выслушиваем от абонентов жалобы и следующим утром... (читаем выше). Задолбало уже. Меняли блок, меняли коммутатор , прозвонили всю проводку, все трубки. Правда при монтаже использовали несколько ремонтных трубок, может кто-то из них глючит? Хотя тестер показывает, что все исправны. Советуйте, что можно ещё сделать.

Была такая ситуация, иногда некоторые квартиры не открывали дверь с трубок. Несколько дней ездили и проверяли днем. Проблему решили после того как приехали один раз поздно вечером. Напряжение питания вместо 220В было 180В, хотя утром и днем в норме 220В. Тоесть приходят жильцы домой, включают разного рода электроприборы и фаза просаживается. Перекинули на другую фазу и все заработало.
ЛехаК.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных