Что то странное творится с одним из подъездов.
Дергают по неисправности день через день.
Происходит следующее (наблюдал сам):
При попытке позвонить в квартиру ничего не происходится как будто трубка отсутствует. Сразу набираю еще раз и все нормально дозванивается.
Неисправность проявляется без привязки к времени и абстоятельствам и номеру квартиры.
Аналогично домофон открывает с труюки не каждый раз. Может один из 5-10 раз не открыть с трубки. Так же с любой квартирой.
Такое может проявлятся два-три дня подряд....потом день-два передых.
Линии, трубки, коммутатор тестировал....все в норме и подключено верно. кз нет, палаярность везде норма.
Что может быть?
0
Полтергейст С Mk2003
Автор adonix, 16 май 2010 19:45
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 16 Май 2010 - 19:45
#2
Отправлено 16 Май 2010 - 20:11
Может кто дополнительные трубки впиндюрил,по питанию еще раз проверьте.
У меня похожая ситуация c LASKOMEX AO-3000 ток система другая там
У меня похожая ситуация c LASKOMEX AO-3000 ток система другая там
#3
Отправлено 16 Май 2010 - 20:48
adonix (16.5.2010, 20:45) писал:
При попытке позвонить в квартиру ничего не происходится как будто трубка отсутствует. Сразу набираю еще раз и все нормально дозванивается.
По поводу трубок - не глядя, конечно, трудно что либо сказать; тут может быть и просадка сетевого напряжения и как следствие нехватка питания панели для нормальной работы компаратора, так и человеческий фактор - иногда с такой скоростью нажимают на кнопку открытия двери на трубке, что электроника просто не упевает сработать.
#4
Отправлено 16 Май 2010 - 23:00
99.9% глючит контроллер в коммутаторе - десятка три уже поменял с таким дефектом.
#5
Отправлено 17 Май 2010 - 04:06
Вызывная панель по линии DAT передает коммутатору запрос на соединение и номер вызываемого абонента.
Передается две копии номера. Если какая-то из копий будет искажена, то коммутатор этот запрос проигнорирует и соединение установлено не будет.
Поэтому проверьте напряжение на линии DAT, отсутствие наводок на эту линию (например, не проложен ли рядом сетевой кабель?), надежно ли закреплены провода в колодках. И, конечно, нужно убедиться, что нет просадки напряжения питания.
Передается две копии номера. Если какая-то из копий будет искажена, то коммутатор этот запрос проигнорирует и соединение установлено не будет.
Поэтому проверьте напряжение на линии DAT, отсутствие наводок на эту линию (например, не проложен ли рядом сетевой кабель?), надежно ли закреплены провода в колодках. И, конечно, нужно убедиться, что нет просадки напряжения питания.