Отправлено 27 Май 2010 - 14:08

Здравствуйте.
Есть вопрос про грозу.
Почему выходят из строя панели мк2003 после грозы?Симптомы одинаковые:вызов идет даже при снятой трубке и в несуществующие квартиры.Иногда приходится менять панель,иногда коммутатор,иногда все вместе.Если в курсе кто,напишите популярно каков механизм воздействия грозы на панель и способы борьбы с данным явлением.

#2 ccc

ccc
  • Пользователи
  • 13 сообщений

Отправлено 27 Май 2010 - 21:13

Похоже у тебя очень длинные линии.
Для защиты могу предложить два варианта:
1. Делать грозозащиту по типу этой : http://www.masterkit...p?code_id=51882
Но она может сработать только 1 раз а потом её меняй
2. Все длинные линии уложить в металлический рукав и его заземлить (или же использовать кабель с экраном который тоже надо заземлить )

#3 Hardmaker

Hardmaker
  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника

Отправлено 27 Май 2010 - 21:21

Мое предположение что домофон играет роль громоотвода. В межэтажных шахтах домофонные провода пропущены вместе с антенной, возможно образуются какието наводки и по домофонным проводам доходит до двери которая в близости с землей. Получается цепочка от антенны на крыше до двери на земле.
У меня два объекта есть где каждое лето по один два раза коммутаторы уносит после грозы.
Еще был случай на одном доме делали капитальный ремонт крыши, в доме установлены 3 домофона МК20, спустя какоето время после ремонта была сильнейшая гроза, после которой домофоны почти полностью вышли из строя, как потом оказалось громоотвод с крыши который идет по стене дома в землю просто отрезали во время ремонта крыши и забыли приварить наместо

#4 alchimic

alchimic
  • Пользователи
  • 106 сообщений

Отправлено 31 Май 2010 - 12:04

контуров грозозащиты на доме как правило несколько, но даже отсутствие внешних повреждений не гарантирует их целостности - только своевременная проверка может что-то гарантировать, а у нас дядьки из ГЭСа с приборами приезжают тока когда полдома выгорит и нужно выяснить кто деньги возмещать будет. .........так что вопрос широко открыт. тут скорее в пластиковые трубы поместить проводку будет надёжнее, чем в металл - или для ДРС своё заземление делать (не в щиток). Но всё-таки лучше вызвать специалиста для замера сопротивления земли - тут вопрос тока эконочмический - раз в год коммутатор поменять будет раз в 20дешевле.