Поставили на 2-х подъездный дом 2 панели МК-2003RF и com 220D (через 2 обычных коммутатора). Трубки не вызванивались. Перенесли БП и com ближе к двери, собрали схему, подключили трубку - работает. Повесили оборудование поближе к дверям (между дверями примерно одинаковое расстояние), но работает на вызов только одна панель, причем та, что чуть дальше от щитка с оборудованием. В чем причина?
0
Помогите Разобраться!
Автор Анд ей44, 01 авг 2010 12:12
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 01 Август 2010 - 12:12
#3
Отправлено 01 Август 2010 - 23:15
Прошу прощения, конечно же коммутатор один. Жара, понимаете ли...
#4
Отправлено 02 Август 2010 - 02:22
Судя по симптомам, нужно подстроить компараторы в панелях.
В COM-220D по сигналу LINE есть входной коммутатор, на котором создается дополнительное падение напряжения.
Поэтому для COM-220D оптимальными будут настройки компаратора, немного отличающиеся от заводских (которые делаются для COM-220).
В COM-220D по сигналу LINE есть входной коммутатор, на котором создается дополнительное падение напряжения.
Поэтому для COM-220D оптимальными будут настройки компаратора, немного отличающиеся от заводских (которые делаются для COM-220).
#5
Отправлено 02 Август 2010 - 09:30
С трудом верится что вызов на трубки не проходит из за настройки компаратора. Какое сопротивление линии? Должно быть не более 30 Ом. И вообще - всю эту конструкцию надо было бы собрать в офисе и там проверить её работоспособность.
#6
Отправлено 13 Август 2010 - 08:53
Вот и узнали, что такое компаратор, Подкрутили - всё работает. Пока...
Спасибо всем за помощь.
Спасибо всем за помощь.
#7
Отправлено 15 Август 2010 - 08:59
Savva (2.8.2010, 10:30) писал:
С трудом верится что вызов на трубки не проходит из за настройки компаратора.
И, если панель не увидит на линии уровень, соответстующий уложенной трубке (U=0), то вызывной сигнал подаваться не будет.
#8
Отправлено 15 Август 2010 - 12:25
Land7 (15.8.2010, 9:59) писал:
Когда вы набрали номер и нажали "Вызов", коммутатор подключает к вызывной панели нужную трубку.
И, если панель не увидит на линии уровень, соответстующий уложенной трубке (U=0), то вызывной сигнал подаваться не будет.
И, если панель не увидит на линии уровень, соответстующий уложенной трубке (U=0), то вызывной сигнал подаваться не будет.