Здравствуйте Всем! Помогите пожалуйста решить такую проблему!
мк 2007 при вызове проходит сигнал на трубку. снятие трубки ничего не меняет,вызов продолжается
И еще, есть подъезд, где стоит 2 панели мк 2007, подскажите как и чем можно соеденить чтобы роботали с одной трубкой
0
Mk2007
Автор vv1, 05 сен 2010 22:28
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 22:28
#2
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 15:10
1 вопрос: Необходимо протестировать линию той трубки на который идет вызов
Если при снятии трубки вызов продолжается, значит неправильно определяется положение трубки,
необходимо в ручном режиме проверить значения которые показывает трубка при снятом положении.
Должно быть при снятой трубке 340...560. Если значение больше, но не превышает 600, то можно
подрегулировать настройкой порогов (А-8), если больше 600 то необходимо увеличивать сечение
подводящих проводов (большое сопротивление линии).
2 вопрос: 2е панели на 1ну трубку работать не будут
Если при снятии трубки вызов продолжается, значит неправильно определяется положение трубки,
необходимо в ручном режиме проверить значения которые показывает трубка при снятом положении.
Должно быть при снятой трубке 340...560. Если значение больше, но не превышает 600, то можно
подрегулировать настройкой порогов (А-8), если больше 600 то необходимо увеличивать сечение
подводящих проводов (большое сопротивление линии).
2 вопрос: 2е панели на 1ну трубку работать не будут