Перейти к содержимому


Мк20 Не Реагирует На Ключи


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 9

#1 pashtet

pashtet
  • Пользователи
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Октябрь 2010 - 17:44

Двадцатка перестала реагировать на ключи . В чём может быть причина?

#2 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 17 Октябрь 2010 - 18:27

Если панель адаптирована под фильтр, то возможно выпала перемычка на клеммной колодке. Возможно, что в панели неисправен проходной SMD резистор 27 Ом в схеме считывателя. Для более точного ответа мало исходных данных в вопросе.

#3 pashtet

pashtet
  • Пользователи
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 14:44

 Savva (17.10.2010, 20:27) писал:

Если панель адаптирована под фильтр, то возможно выпала перемычка на клеммной колодке. Возможно, что в панели неисправен проходной SMD резистор 27 Ом в схеме считывателя. Для более точного ответа мало исходных данных в вопросе.
Причину не нашел.В схеме считывателя показывает кз,но что неисправно не нашел.ЗАменил всю плату.

#4 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 15:22

 pashtet (14.11.2010, 14:44) писал:

Причину не нашел.В схеме считывателя показывает кз,но что неисправно не нашел.ЗАменил всю плату.
Если "сопли" нет, то причина неисправности может быть в пробое защитного диода VD6 и (или) полевого транзистора VT2.
Обвязка в схеме считывателя небольшая - кз не так сложно будет найти.

#5 lacoste

lacoste
  • Пользователи
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 22:11

Кому нужна схема 20-ки спрашивайте leaviafan@mail.ru Если у кого есть еще схемы пишите на почту

#6 pashtet

pashtet
  • Пользователи
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Февраль 2012 - 21:50

 pashtet (17.10.2010, 20:44) писал:

Двадцатка перестала реагировать на ключи . В чём может быть причина?
Есть ещё пару панелей.Кз в схеме считывателя нет.На одной заменил 27ом ,диод целый,что дальше смотреть?

#7 pashtet

pashtet
  • Пользователи
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Февраль 2012 - 08:49

 pashtet (17.2.2012, 23:50) писал:

Есть ещё пару панелей.Кз в схеме считывателя нет.На одной заменил 27ом ,диод целый,что дальше смотреть?
Может процессор заменить?

#8 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 18 Февраль 2012 - 18:26

 pashtet (18.2.2012, 8:49) писал:

Может процессор заменить?
Что? Сразу? Тогда уж лучше всю плату - опыт в этом уже имеешь :unsure: .
На какие ключи не реагирует - Dallas, ТМ2002. Или на все?
У МК20 есть режим запрета доступа по ключу. Выполняется полевым транзистором по команде с процессора 14pin.

Сообщение отредактировал Savva: 18 Февраль 2012 - 18:51


#9 pashtet

pashtet
  • Пользователи
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 21 Февраль 2012 - 22:38

 Savva (18.2.2012, 21:26) писал:

Что? Сразу? Тогда уж лучше всю плату - опыт в этом уже имеешь :unsure: .
На какие ключи не реагирует - Dallas, ТМ2002. Или на все?
У МК20 есть режим запрета доступа по ключу. Выполняется полевым транзистором по команде с процессора 14pin.
На все

#10 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 22 Февраль 2012 - 12:40

Я бы попытался сначала сделать, чтобы читались только Dallas ключи, исключив из схемы канал считывания ТМ2002.
Но если у тебя нет схемы, то лучше и не пробуй.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных