Помогите пожалуйста подключить электрозамок М1-300 к вызывной панели видеодомофона ascent оптима и видеодомофону commax dpv-4ke. Ситуация следующая, вызывная панель работала подключенная к видеодомофону исключительно как звонок с видео. Теперь решили поставить электро замок. По обычной схеме соединения видеозвонок-электромагнитный замок-блок питания 12v, магнит не работает, приобрел контроллер Z-5R ( он обязателен для работы этих моделей?) То есть теперь нужно чтобы дверь открывалась кнопкой от видеодомофона сидящим в помещении человеком, никакие ключи не будут использоваться, уходя просто отключается автомат. Пожалуйста кто знает, уточните какой должна быть схема соединения? Спасибо!

#2 slezok

slezok
  • Пользователи
  • 105 сообщений

Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 09:13

Просмотр сообщенияmirozavr (18.11.2010, 15:49) писал:

Помогите пожалуйста подключить электрозамок М1-300 к вызывной панели видеодомофона ascent оптима и видеодомофону commax dpv-4ke. Ситуация следующая, вызывная панель работала подключенная к видеодомофону исключительно как звонок с видео. Теперь решили поставить электро замок. По обычной схеме соединения видеозвонок-электромагнитный замок-блок питания 12v, магнит не работает, приобрел контроллер Z-5R ( он обязателен для работы этих моделей?) То есть теперь нужно чтобы дверь открывалась кнопкой от видеодомофона сидящим в помещении человеком, никакие ключи не будут использоваться, уходя просто отключается автомат. Пожалуйста кто знает, уточните какой должна быть схема соединения? Спасибо!

Два провода выходящие из вызывной видеопанели, которые должны идти на электро-механический замок, запараллель на контакты кнопки контролера.

#3 mirozavr

mirozavr
  • Пользователи
  • 5 сообщений

Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 12:55

Просмотр сообщенияslezok (19.11.2010, 9:13) писал:

Два провода выходящие из вызывной видеопанели, которые должны идти на электро-механический замок, запараллель на контакты кнопки контролера.
Спасибо огромное, запараллелил на кнопку - заработало :) Осталось теперь найти провод на видеодомофоне Commax, отвечающий за открытие двери (или в коммаксе чтото правильно соединить). подходит 4 провода, видео, звук и питание соединены правильно. 4 провод должен быть по идее общий?
Сейчас схема такая: Изображение

Сообщение отредактировал mirozavr: 19 Ноябрь 2010 - 13:39


#4 slezok

slezok
  • Пользователи
  • 105 сообщений

Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 14:29

Просмотр сообщенияmirozavr (19.11.2010, 11:55) писал:

Спасибо огромное, запараллелил на кнопку - заработало :) Осталось теперь найти провод на видеодомофоне Commax, отвечающий за открытие двери (или в коммаксе чтото правильно соединить). подходит 4 провода, видео, звук и питание соединены правильно. 4 провод должен быть по идее общий?
Сейчас схема такая: Изображение
В комаксе открытие двери идет по аудиоканалу, ничего мудрить не надо. Есть 4 провода, видео, аудио, +12, общий все.

#5 mirozavr

mirozavr
  • Пользователи
  • 5 сообщений

Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 14:59

По аудио прозвонили - звук работает, но дверь все равно не открывается с Коммакса.. хотя запараллелил оба провода с вызывной видеопанели на кнопку контроллера и запитал от Б.П

Сообщение отредактировал mirozavr: 19 Ноябрь 2010 - 15:37


#6 slezok

slezok
  • Пользователи
  • 105 сообщений

Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 17:47

Просмотр сообщенияmirozavr (19.11.2010, 13:59) писал:

По аудио прозвонили - звук работает, но дверь все равно не открывается с Коммакса.. хотя запараллелил оба провода с вызывной видеопанели на кнопку контроллера и запитал от Б.П
У тебя на схеме оба провода с вызывной панели идут на кнопку, а надо один провод на кнопку, другой на землю

#7 mirozavr

mirozavr
  • Пользователи
  • 5 сообщений

Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 11:23

Просмотр сообщенияslezok (19.11.2010, 17:47) писал:

У тебя на схеме оба провода с вызывной панели идут на кнопку, а надо один провод на кнопку, другой на землю
Спасибо огромное, в понедельник сделаю)

#8 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 13:09

Просмотр сообщенияmirozavr (20.11.2010, 11:23) писал:

Спасибо огромное, в понедельник сделаю)
И всё равно работать не будет. По той простой причине, что не правильно подключён замок. Один из выводов магнита подключён правильно: на + БП, второй надо подсоединить не к панели, а к клемме 'замок" контроллера. Перемычка, отвечающая за работу с замками в положении 1, должна быть при работе с электромагнитом снята. В инструкции к контроллеру указано на это и там же имеется схема подключения.

#9 slezok

slezok
  • Пользователи
  • 105 сообщений

Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 13:40

Просмотр сообщенияSavva (20.11.2010, 12:09) писал:

И всё равно работать не будет. По той простой причине, что не правильно подключён замок. Один из выводов магнита подключён правильно: на + БП, второй надо подсоединить не к панели, а к клемме 'замок" контроллера. Перемычка, отвечающая за работу с замками в положении 1, должна быть при работе с электромагнитом снята. В инструкции к контроллеру указано на это и там же имеется схема подключения.

100% в точку

#10 mirozavr

mirozavr
  • Пользователи
  • 5 сообщений

Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 10:31

ВСЁ люди получилось!!! Спасибо огромное!!!