МК-2003, СОМ-220, 2 стояка по 100 квартир. 2 года жили не тужили и оп начались проблемы. Сначала умер считыватель RF. Поменяли БВ на новый. Сейчас двери открываются выборочно никакой закономерности сегодня 50 открывает завтра нет и.т.д. Никаких переполюсовок к.з., двойников, обжима на массу нет, но есть 2.8v между шинами E и D. Расцепляешь коммутацию прозваниваешь квартиры по одной нет напруги собираешь в пучок есть, причём квартиру при которой появляется напр. не цепляешь но появляется на следующей либо через 1-2. Ни по этажам ни по десяткам нет закономерности. Стояк перетянули экранированным не помогло. Вот так?
0
Mk-2003 Не Открывает Дверь
Автор nikos, 22 мар 2011 09:26
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 22 Март 2011 - 09:26
#2
Отправлено 22 Март 2011 - 10:04
Проверьте напряжение питания, ну и попробуйте заменить коммутатор.
#3
Отправлено 22 Март 2011 - 12:12
Коммутатор меняли, питание в норме. Напруга в линии при выключенном БП. Но сегодня этот домофон опять сказал "ПРИВЕТ"- ключи видит но не распознаёт.
#4
Отправлено 22 Март 2011 - 21:24
Подключите панель на весу с заранее чуть сниженным верхним порогом компаратора в месте установки коммутатора и проверьте её работу. Это займёт не так много времени. Если не будет положительного результата, тогда уже можно и заняться магистралью. Кстати, проверяли ли E и D комммутатора на сопротивление и напряжение по отношению к эл. щиту?
#5
Отправлено 01 Июль 2011 - 14:29
а где находится этот компаратор?))