Вопрос такого характера: если на подъезде неправильно сделано заземление (брошено не на контур, а на общую массу дома) могло ли оно привести к выведению из строя считывателя, (на коротких проводах подсоединяешь все в норме, на стену сажаешь перестает ключи читать, кабель целый, короткого замыкания нет)
0
Токи Фуко
Автор Rol, 31 авг 2011 00:05
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 31 Август 2011 - 00:05
#2
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 02:55
Тут масса причин может быть. Проблемы возникают только для ключей TM2002?
При их считывании амплитуда сигнала на лузе очень мала, поэтому сигнал легко искажается помехами или наводками от проложенного радом, например, сетевого кабеля. Попробуйте экранированный провод.
При их считывании амплитуда сигнала на лузе очень мала, поэтому сигнал легко искажается помехами или наводками от проложенного радом, например, сетевого кабеля. Попробуйте экранированный провод.
#3
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 21:05
Поменял оборудование и кабель, сейчас все в порядке, не читал любые ключи
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных