Перейти к содержимому


Mk2003-Tm Кз На Всех Выходах Коммутатора

КЗ коммутатор

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Silver

Silver
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 Январь 2013 - 12:51

Подскажите, пож., перестал работать в 12эт. 1-подъездном доме домофон, звонки с пульта еле слышны, и одновременно идут по многим квартирам, снимаешь трубку нет реакции. Дверь открывается ключом. Проверил тестером входы на com-160, везде кз. На е и д входы подходят по 2 провода- с правого и левого крыла подъезда. Отсоединил левое крыло с Е и Д своей квартиры, кз на этих выводах пропало.(На других выводах кз осталось) Проверил с пульта, вызов стал громкий, но снимаешь трубку, а гудки продолжаются. Что это может быть?

#2 Silver

Silver
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Январь 2013 - 08:21

Все, вопрос снимается. Отсоединил со входов десятков и единиц COM 160 провода, идущие с левого крыла дома, у правого крыла все заработало. Провода левого (в двух многожильных кабелях) звонятся как кз. Решил, что надо обследовать коридоры (4 кв.) на всех этажах, плохо что все коридоры закрыты на замки. Оказалось, что в шахте, по которой походил кабель, на 1 этаже был ночью пожар после нового года(курили наверное). Жители потушили, но изоляция на многожильных кабелях сгорела напрочь. И они молчали, пока я сам не дошел до истины.