Проблема - домик оградили заборчиком - нужно поставить второй блок вызова - меняю ком на ком 80 ud, тащу линию к калитке втыкаю там блок. результат - ошибка ер6 - видимо блок невидит коммутатор. тест(18) говорит сопротивление линии 890(хз каких единиц)
Пробывал:
1 - перенес блок вызова ближе - заработало
2 - вернул назад увеличил сечение линии в 3 раза - незаработало
3 - замкнул возле коммутатора лайн и дата - грит ер 5 (уже не ер6)
4 - перепрозвонил линию раз 50 - все хорошо
Заменить кабель на экранированный возможности нету (закопан и залит цементом) Подскажите что-нить?
0
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 24 Июнь 2013 - 09:54
#2
Отправлено 24 Июнь 2013 - 13:45
Сопротивление линии должно быть не больше 30 Ом. Тест 18 показывает обрыв линии.
#3
Отправлено 25 Июнь 2013 - 09:28
сопротивление линии 7 ом
#4
Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:46
От блока вызова БП должен находиться не далее 15м, коммутатор - не далее 40. Ну и как вариант - попробовать изменить значение нижнего порога компаратора.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных