Перейти к содержимому


Ошибка Er6 На Mk2003.2

er6 ошиб ка 6

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Rotgar

Rotgar
  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 24 Июнь 2013 - 09:54

Проблема - домик оградили заборчиком - нужно поставить второй блок вызова - меняю ком на ком 80 ud, тащу линию к калитке втыкаю там блок. результат - ошибка ер6 - видимо блок невидит коммутатор. тест(18) говорит сопротивление линии 890(хз каких единиц)
Пробывал:
1 - перенес блок вызова ближе - заработало
2 - вернул назад увеличил сечение линии в 3 раза - незаработало
3 - замкнул возле коммутатора лайн и дата - грит ер 5 (уже не ер6)
4 - перепрозвонил линию раз 50 - все хорошо

Заменить кабель на экранированный возможности нету (закопан и залит цементом) Подскажите что-нить?

#2 root

root
  • Главные администраторы
  • 506 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Брянск

Отправлено 24 Июнь 2013 - 13:45

Сопротивление линии должно быть не больше 30 Ом. Тест 18 показывает обрыв линии.

#3 Rotgar

Rotgar
  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 25 Июнь 2013 - 09:28

сопротивление линии 7 ом

#4 Savva

Savva
  • Пользователи
  • 434 сообщений

Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:46

От блока вызова БП должен находиться не далее 15м, коммутатор - не далее 40. Ну и как вариант - попробовать изменить значение нижнего порога компаратора.