Здравствуйте. Уже пол года боремся с мк2007. Дом на 130 квартир. При вызове любого абонента звонок идет сразу в две квартиры в вызываемую и в следующую по порядку т.е. вызываю 10 звонят 10 и11, вызываю 15 звонят 15 и 16 и т.д. При этом не всегда удается открыть замок с трубки с первого раза. До этого на этом доме стоял Импульс проблем не было. Сразу уточню линию проверяли, трубки исправные, панель домофона меняли, напряжение БП в норме и без пульсаций, делали диагностику линии и каждой трубки все параметры соответствуют паспорту домофона. Пробовали перестраивать нижний и верхний пороги, проблема на какое то время исчезает затем при этих же настройках появляется снова, опять меняем пороги на какое то время добиваемся правильной работы домофона, но это же не выход из положения. Пришли к выводу, что МК2007 очень критичен к состоянию линии и как с этим бороться? Менять линию во всем доме, не факт что все будет работать. Может есть какие блоки согласования домофона с линией или другие способы борьбы с существующей проблемой.

#2 quest

quest
  • Пользователи
  • 5 сообщений

Отправлено 13 Январь 2014 - 04:57

Здравствуйте

вы нашли решение вашей проблемы??
у нас ситуация такая же вызываю 93 звонят 93 и 94, вызываю 103 звонят 104
95 квартира вообще не подключена а звонок вроде с низу поступает