Перейти к содержимому


Сетка Из Мк20.2-Тм(Slave) И Мк2003.2-Тм(Master)


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Domovoij

Domovoij
  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Январь 2014 - 17:48

Здравствуйте, техподдержка!
Можно ли смонтировать систему, состоящую из МК2003.2 в качестве мастер-панели на общем входе в дом и пяти МК20.2 в качестве slave-панелей.
На данный момент общий вход в дом не защищен, а на каждом из пяти этажей стоят МК20-ТМ (первой модификации). Жильцы хотят оставить и этажные домофоны и ограничить доступ в подъезд.

#2 Key_Master

Key_Master
  • Пользователи
  • 3 сообщений

Отправлено 31 Январь 2014 - 23:51

Можно. Работает. Там в паспорте даже написано в МК 20.2. Удачи!!!




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных