Перейти к содержимому


Ткп-12М Щелкает, Моргает Диод, Но Не Открывает Дверь


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 fcsmoscow

fcsmoscow
  • Пользователи
  • 3 сообщений

Отправлено 22 Март 2014 - 13:44

ТКП-12М при подключении начинает щелкать в динамике, моргает диод с равным периодом времени. Звонок проходит, но не слышно ни того, кто стоит у домофона, ни меня. Дверь он также не открывает. Диод моргает как в включенном, так и в выключенном состоянии, щелкает только в включенном.

Помогите советом

#2 alex_t2

alex_t2
  • Пользователи
  • 97 сообщений

Отправлено 22 Март 2014 - 13:54

 fcsmoscow (22 Март 2014 - 13:44) писал:

ТКП-12М при подключении начинает щелкать в динамике, моргает диод с равным периодом времени. Звонок проходит, но не слышно ни того, кто стоит у домофона, ни меня. Дверь он также не открывает. Диод моргает как в включенном, так и в выключенном состоянии, щелкает только в включенном.

Помогите советом
Купите ТКП-12D или LM-8D. А эту отключите. Похоже у Вас цифровой домофон - 12М не подходит для него.

#3 fcsmoscow

fcsmoscow
  • Пользователи
  • 3 сообщений

Отправлено 23 Март 2014 - 18:33

 alex_t2 (22 Март 2014 - 13:54) писал:

Купите ТКП-12D или LM-8D. А эту отключите. Похоже у Вас цифровой домофон - 12М не подходит для него.
Купил 12D. Примерно то же самое. Теперь слышко как звонят не только мне но и другим, микрофон не работает, находящийся у подъезда ничего не слышит, и дверь труба тоже не открывает. Посмотрел: на подъезде стоит домофон Laskomex AO-3000. Какая труба к нему подойдет? Уже устал трубки в леру мерлен менять <_<

#4 alex_t2

alex_t2
  • Пользователи
  • 97 сообщений

Отправлено 23 Март 2014 - 18:42

Номер квартиры установите (там джамперы), подключите правильно (+ -),и будет счастье. Заодно и у соседей заработает нормально, а то Вы своими экспериментами заблокировали работу всего подъезда.

Сообщение отредактировал alex_t2: 23 Март 2014 - 18:43


#5 fcsmoscow

fcsmoscow
  • Пользователи
  • 3 сообщений

Отправлено 23 Март 2014 - 18:47

 alex_t2 (23 Март 2014 - 18:42) писал:

Номер квартиры установите (там джамперы), подключите правильно (+ -),и будет счастье. Заодно и у соседей заработает нормально, а то Вы своими экспериментами заблокировали работу всего подъезда.
работу никому не заблокировал, все заходят без проблем. +/- - с этим в порядке, а вот про джамперы по подробнее, если можно.

#6 alex_t2

alex_t2
  • Пользователи
  • 97 сообщений

Отправлено 23 Март 2014 - 19:16

7.2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТКП АБОНЕНТА

Каждое ТКП абонента программируется так, чтобы его номер совпадал с номером квартиры. Если номер квартиры превышает 255, то ТКП программируется путем присваивания номеров со сдвигом на некоторое число, которое потом учитывается при программировании блока вызова и влияет на работу системы. Номера квартир, выраженные в двоичном коде, присваиваются каждому ТКП в соответствующем разряде программатора из указанного ряда: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
Вычисляется путем суммирования чисел под теми парами штырьков, на которые надеты перемычки.
Пример: программируя ТКП абонента номер 12, надо надеть перемычки на пары
с номерами 4 и 8 (4+8=12). Для номера 45 соответствующие пары:

1, 4, 8, 32 (1+4+8+32=45).

Предупреждение: ТКП нельзя программировать на ноль, не устанавливая
ни одной перемычки, т.к. это не предусматривается в программе и ухудшает
работу системы.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных