...в БП-1у не известно от чего, есть предположение что от 2 электромагнитных замков, т.к. на входе стоят 2 двери, и замки подключены ||, кто что может сказать по этому поводу.
0
горят предохранители...
Автор Sergey, 02 окт 2005 18:05
Сообщений в теме: 9
#1
Отправлено 02 Октябрь 2005 - 18:05
#2
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 08:41
Sergey сказал:
...в БП-1у не известно от чего, есть предположение что от 2 электромагнитных замков, т.к. на входе стоят 2 двери, и замки подключены ||, кто что может сказать по этому поводу.
От двух электромагнитных замков предохранитель защиты на 12В может сгореть.
#3
Отправлено 03 Октябрь 2005 - 21:42
root сказал:
Sergey сказал:
...в БП-1у не известно от чего, есть предположение что от 2 электромагнитных замков, т.к. на входе стоят 2 двери, и замки подключены ||, кто что может сказать по этому поводу.
От двух электромагнитных замков предохранитель защиты на 12В может сгореть.
а может поменять предохранитель 1 амперный, если да то на сколько, по моим рассчетам 1,5 должно хватить.
#4
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 10:19
Sergey сказал:
root сказал:
Sergey сказал:
...в БП-1у не известно от чего, есть предположение что от 2 электромагнитных замков, т.к. на входе стоят 2 двери, и замки подключены ||, кто что может сказать по этому поводу.
От двух электромагнитных замков предохранитель защиты на 12В может сгореть.
а может поменять предохранитель 1 амперный, если да то на сколько, по моим рассчетам 1,5 должно хватить.
Если поставить такой предохранитель, то сгорит трансформатор.
#5
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 19:55
а что делать
#6
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 08:27
Sergey сказал:
а что делать
Поставьте на второй замок другой блок питания.
#7
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 10:41
А как подключить
#8
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 15:11
Sergey сказал:
А как подключить
Лучше позвоните по телефону (0832) 68-37-94 с 8-00 до 17-00 Технический отдел.
#9
Отправлено 08 Октябрь 2005 - 21:25
да я сомневаюсь что из двух замков предохранитель должен сгорать....возможно гдето идёт соприкосновение с землёй...и в пике потребления при разрыве замка происходит небольшое КЗ у меня такое было...я долго мучался пока не нашёл то место ..произолировав у меня такая напсть ушла
#10 Гость_Embedder_*
Отправлено 11 Октябрь 2005 - 06:03
Sergey сказал:
А как подключить
Землю 12V дополнительного источника соедините с землей первого.
+12V от дополнительного источника через дополнительный замок - к вызывной панели (т.е. к силовому ключу, контакт LOCK).
Есть еще вариант - соедините замки _последовательно_.
Сила удержания снизится, но, возможно, окажется вполне достаточной.
Ток через один замок составляет порядка 600-700mA. Т.е. один источник никак не потянет два замка при параллельном подключении - или сгорит первичка трансформатора или сам трансформатор вместе с корпусом источника питания и щитком в подъезде...
НИКОГДА не умощняйте предохранители - они там не просто так стоят!
Количество пользователей, читающих эту тему: 0