Шестнадцатиэтажка, 80 квартир, панель тм2003. Слышно через раз, либо если говорить впритык к панели. Радио громко. Хуже всего слышно на верхних этажах. Кидал минус на массу, не помогает, причем дает неблоьшую искру. Может ппару часов работать нормально потом опять глюки. Монтаж: ствол витая пара, две двери соответстввенно два магнита, соответственно два БП. Ньюанс мы их спаралеллили и пустили два блока по двум жилам. Еще ньюанссы: могниты мы тоже запаралелили и оба от панели, также и считыватели. ТО есть на панели паралельно висят 2 магнита и 2 считывателя. Еще ньюансы: трубки 60% цифрал, 40% визит. Пробовали изолировать от двери, крутить настройки, заземлять все что заземляется, не помогает или помогоает на время и непредсказуемо. Спасите!!!!!!!!!!!!
0
Помогите, спасите! не слышно, радио и т. д.
Автор
, 15 ноя 2005 08:08
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 08:08
#2
Отправлено 15 Ноябрь 2005 - 10:01
Блоки питания параллельно включать нельзя.
Рекомендуем установить две вызывные панели, коммутатор COM 80D. Блоки питания подключить на каждую вызывную панель отдельно, тогда двери будут открываться независимо друг от друга.
Рекомендуем установить две вызывные панели, коммутатор COM 80D. Блоки питания подключить на каждую вызывную панель отдельно, тогда двери будут открываться независимо друг от друга.
#3
Отправлено 18 Ноябрь 2005 - 18:13
Если 16-ти этажка имеет два входа, один центральный, где находятся лифты, то на эту дверь мы установили МК2003 V , а на пожарную или лестничную дверь мы поставили замок ML450.ТМ , считыватель Метаком со стороны входа прямо на дверь, а с другой кнопку выхода.
Запрограммировали ключи на блоке вызова и на контроллере.
Питане замков блока вызова и контроллера с ОДНОГО БП-2У, колличество квартир 84 , коммутатор com120, кабель КСПВ 14*0.4 + КСПВ 10*0.4 проблем ни каких не испытал. Единственноё трубки ТКП-06М и ТКП-12М.
Двери открываются не зависимо друг от друга.
Запрограммировали ключи на блоке вызова и на контроллере.
Питане замков блока вызова и контроллера с ОДНОГО БП-2У, колличество квартир 84 , коммутатор com120, кабель КСПВ 14*0.4 + КСПВ 10*0.4 проблем ни каких не испытал. Единственноё трубки ТКП-06М и ТКП-12М.
Двери открываются не зависимо друг от друга.
#4
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 21:11
привет земляк)
я тоже из волгограда и занимаюсь такой вот еб**й ......
ну так вот в вызывной панели есть регулятор чувствительности поробуй его покрутить для дучшей слышимости и правильно тут сказали нельзя блоки питания паралелить это плохо сказываеться.... если что пиши
да и последнее лучше бы Вы трубки поставили родные метакомовские...а т о и цифрал и визит.... хоть и говорят что это малую роль играют но всё же играют.....
я тоже из волгограда и занимаюсь такой вот еб**й ......
ну так вот в вызывной панели есть регулятор чувствительности поробуй его покрутить для дучшей слышимости и правильно тут сказали нельзя блоки питания паралелить это плохо сказываеться.... если что пиши
да и последнее лучше бы Вы трубки поставили родные метакомовские...а т о и цифрал и визит.... хоть и говорят что это малую роль играют но всё же играют.....
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных