#12044 Mk2003.2-Tm4E Err6

Отправлено от Savva в 08 Август 2017 - 17:16 в Домофоны семейства MK2003

Просмотр сообщенияrestar82 (08 Август 2017 - 13:29) писал:

где можно найти прошивку на него?
Нигде. В продаже только прошитые микропроцессоры http://metakom-plus....op/14/in/0/126/



#12039 М10.1

Отправлено от Savva в 03 Август 2017 - 17:21 в Тех. Поддержка

Замените микросхему памяти на новую и сделайте инициализацию панели.



#12038 Mk2003.2-Tm4E Err6

Отправлено от Savva в 03 Август 2017 - 17:12 в Домофоны семейства MK2003

Просмотр сообщенияrestar82 (03 Август 2017 - 11:57) писал:

при вызове любой квартиры появляется сообщение "err6"
Это обрыв линии. Панель не видит коммутатор или трубки.

Просмотр сообщенияrestar82 (03 Август 2017 - 11:57) писал:

напряжение на выходе "LINE" отсутствует
Не равняйте вашу панель с МК2003.1

Просмотр сообщенияrestar82 (03 Август 2017 - 11:57) писал:

Подскажите пожалуйста в какую сторону "копать", проблема в панели или в коммутаторе
У вас что? Нет подменного коммутатора? Ну подключите его с одной трубкой возле двери непосредственно к панели - уже что то будет очевидно. Потом дальше можно продвигаться.



#12035 Вызов Идёт, Но Панель Не Понимает Положение Трубки.

Отправлено от Savva в 02 Август 2017 - 19:46 в Домофоны семейства MK2003

Просмотр сообщенияmatveev-anv (01 Август 2017 - 18:47) писал:

изменял порог срабатывания
Нижний или верхний? При этой проблеме надо повышать верхний порог компаратора. Изменение для всех абонентов производится через ноль. Если сделано всё верно, устанавливаете подменную панель.



#12032 Mk20-Tm Не Открывают Трубки После Грозы

Отправлено от Savva в 08 Июль 2017 - 19:16 в Домофоны семейства МК20

Прибором, желательно стрелочным, проверь на панели пятерки и единицы между собой. От грозы часто выходит из строя микросхема ULN2003. Проверь напряжение питания панели.



#12026 Микрофон На Панели Вызова

Отправлено от Savva в 14 Апрель 2017 - 18:12 в Домофоны семейства MK2003

Просмотр сообщенияzaicom (14 Апрель 2017 - 13:38) писал:

Сам микрофон меняли.
Отверстие в корпусе панели к микрофону прочистили? А также его полярность не попутали? Однозначного ответа для решения проблемы здесь нет. Надо проверять прохождение сигнала от микрофона в линию. Неисправным элементом может быть все что угодно - керамические smd конденсаторы, электролитические конденсаторы, обрыв дорожки и т.д.



#12022 Панель Мк2003.1-Тм4Е Неработает

Отправлено от Savva в 12 Апрель 2017 - 19:02 в Домофоны семейства MK2003

Посмотреть сначала, не ли следов окисла на плате, а также там, где припаиваются провода от основной платы к клавиатуре. Разобрать её. Если там пленочная матрица, тогда отпаять клавиатуру от проводов. Если панель оживёт - тогда менять пленку и чистить плату, иногда - восстанавливать печатные дорожки. Если нет - менять кварц 8 мгц. Посмотреть - исправен ли проходной резистор с ключевины - 27 Ом. Пока как то так.



#12019 Несколько Вопросов Про Мк-20

Отправлено от Savva в 31 Март 2017 - 21:07 в Домофоны семейства МК20

Просмотр сообщенияloontik (31 Март 2017 - 14:16) писал:

1. Можно ли "выцарапать" мастер-код с помощью адаптера МКА-01U?
Нет.

Просмотр сообщенияloontik (31 Март 2017 - 14:16) писал:

2. Будет ли ключ скопированный через МКА-01U работать корректно?
Алгоритм копирования ключа для МК20, зависит от типа ключа-оригинала прописанного в панель.

Просмотр сообщенияloontik (31 Март 2017 - 14:16) писал:

3. Или все-таки есть способ поменять мастер-код другим образом?
Можно с помощью офис-ключа или заменой микроконтроллера.



#11996 Нужна Схема На Контроллер Elc-T4E-5000M

Отправлено от Savva в 11 Июнь 2016 - 19:49 в Документация

Просмотр сообщенияsergey5 (01 Июнь 2016 - 21:25) писал:

Помогите кто схемой подключения на этот контроллер.
Разве не видно куда что подключать? http://metakom-plus....op/40/in/0/155/

Просмотр сообщенияsergey5 (01 Июнь 2016 - 21:25) писал:

На сайте метакома нет документации на него по видимому, чтоб не выдать секрет как его взломать.
Первая же ссылка в гугле http://www.domfon.ru...LC-T4E-5000.pdf
Режимы программирования для контроллера аналогичны независимо от внешнего вида.



#11988 Как Подсоеденить Две Панели Мк2003 К Одному Коммутатору

Отправлено от Savva в 08 Февраль 2016 - 01:54 в Домофоны семейства MK2003

Просмотр сообщенияsergey5 (07 Февраль 2016 - 15:23) писал:

а имеется ли возможность к этим 2 запаралеленным блокам наращивать коммутаторы (2 или 3 шт) как с одним блоком?
Не пробовал. Количество подключаемых коммутаторов - до семи. Прежде всего необходимо на столе всё собрать и проверить как будет работать, тем более с гостиничной нумерацией комнат, как у вас.



#11986 Как Подсоеденить Две Панели Мк2003 К Одному Коммутатору

Отправлено от Savva в 07 Февраль 2016 - 08:14 в Домофоны семейства MK2003

Установите коммутатор с индексом D в названии. Например этот http://metakom-plus....op/39/in/0/135/



#11984 Периодически Не Открывается С Трубок

Отправлено от Savva в 02 Февраль 2016 - 22:30 в Домофоны семейства MK2003

Просмотр сообщенияloontik (01 Февраль 2016 - 20:00) писал:

Это не мало?
Напряжение надо замерять, когда неисправность проявляется. Вполне возможно что фаза проседает временами. В этом случае либо запитывать БП с другой фазы, либо снизить верхний порог компаратора до 4.0 - 4.1V. Это для МК2003.1. Есть вероятность, что абонентский отвод периодически замыкает. Опять же,- надо искать когда неисправность появится. По поводу двери и клемм коммутатора.- Неисправность постоянная или всё же периодическая? Включи логику и сделай вывод.



#11974 Отсутствует Звук На Вызывной Панели

Отправлено от Savva в 07 Ноябрь 2015 - 18:25 в Домофоны семейства MK2003

Просмотр сообщенияloontik (07 Ноябрь 2015 - 12:56) писал:

Что делать?
Внимательно и вдумчиво всё осмыслить. В обвязке этой микросхемы, деталей то всего ничего. Вот их и надо все проверить. Не перепутана ли цоколевка DA4 при замене. Проверить напряжение питания DA4 и напряжения на 5 и 8 выводах - они должны быть одинаковыми, по 5,6-5,8V. И динамик проверь, новые попадаются с КЗ на корпус.



#11972 Отсутствует Звук На Вызывной Панели

Отправлено от Savva в 06 Ноябрь 2015 - 18:01 в Домофоны семейства MK2003

УЗЧ работает или нет? Дотронься щупом 4-го вывода DA4 - должно фонить.



#11969 Не Открывает Дверь "по Сети"

Отправлено от Savva в 31 Октябрь 2015 - 18:08 в Домофоны семейства MK2003

 Умелец (30 Октябрь 2015 - 22:56) писал:

Подстроечный резистор в трубке............?????????? Может меня память совсем подводит....., не помню такого в ТКП-06М.
В УКП-12М точно есть, а в этой не помню такого.
У вас что, нет для проверки хотя бы одной трубки с подстроечником? (ТКП 12М, ТКП 05М, в ТКП 01 тоже он был).



#11967 Не Открывает Дверь "по Сети"

Отправлено от Savva в 30 Октябрь 2015 - 17:31 в Домофоны семейства MK2003

Попробуйте порегулировать подстроечный резистор в трубке. Иногда его положение имеет принципиальное значение. Можно ещё с настройками компаратора в вызывной панели покомбинировать для проблемных квартир (чаще всего - верхний порог).



#11959 проблема вызова квартир

Отправлено от Savva в 05 Сентябрь 2015 - 17:02 в Домофоны семейства MK2003

У вас глючный процессор в коммутаторе. Даже среди новых, ещё не впаянных микросхем, иногда встречаются подобные. Приходится отсортировывать.



#11957 проблема вызова квартир

Отправлено от Savva в 03 Сентябрь 2015 - 18:06 в Домофоны семейства MK2003

Если установлен COM-80D, меняйте на COM-80UD.



#11956 Проблемма Метаком 2008 Тм Версия 1

Отправлено от Savva в 03 Сентябрь 2015 - 17:51 в Домофоны семейства MK2008

МК2008-е не моя тема, тем не менее - проверяйте выходные напряжения на кренках, клавиатуру (залипание пленочной матрицы), схему считывания ключей > микроконтроллер (шокер).



#11950 Генерация Индивидуальных Кодов

Отправлено от Savva в 25 Апрель 2015 - 17:54 в Домофоны семейства MK2003

Просмотр сообщенияsergey5 (25 Апрель 2015 - 01:07) писал:

в скаченном есть таблица №1,№7 но мне кажется она с МК2003.2.
Так оно и есть.

Просмотр сообщенияsergey5 (25 Апрель 2015 - 01:07) писал:

Родного паспорта с панели нет
Достаточно любого вкладыша с индивидуальными кодами от любого паспорта на МК2003.1
Кинь мне в личку свою почту. Сколько нужно таблиц - вышлю.



#11944 сброс паролей Метаком мк2003, СРОЧНО!!!

Отправлено от Savva в 11 Апрель 2015 - 14:46 в Домофоны семейства MK2003

Просмотр сообщенияgerdimon (11 Апрель 2015 - 09:28) писал:

легче поменять оборудование на "Визит" , чем поменять код.
Можно и так. Манипуляции с замыканием перемычек и прочие шаманства, с МК2003.2 не прокатывают. Не тот случай.



#11942 сброс паролей Метаком мк2003, СРОЧНО!!!

Отправлено от Savva в 10 Апрель 2015 - 19:39 в Домофоны семейства MK2003

Просмотр сообщенияgerdimon (10 Апрель 2015 - 13:35) писал:

У нас с 1 февраля не работает ни один перевозчик и ни одно отделение почты.
Ну тогда только

Просмотр сообщенияSavva (09 Апрель 2015 - 20:16) писал:

искать домофонную фирму с офис-ключом.
Поскольку совсем не гарантированный, вариант попытки считывания на программаторе данных центрального процессора и поиск в его дампе мастер кода, Вас наверное, не устроит ещё больше.



#11939 сброс паролей Метаком мк2003, СРОЧНО!!!

Отправлено от Savva в 09 Апрель 2015 - 20:16 в Домофоны семейства MK2003

Просмотр сообщенияgerdimon (09 Апрель 2015 - 13:26) писал:

"Метаком - 2003 -2 - ТМ". Помогите с заменой кодов и мастер ключей.
Чтобы запрограммировать мастер ключ - надо знать мастер код. Чтобы изменить мастер код - 3-мя постами выше сказано как решить эту проблему. Повторю - либо панели отправлять на завод, либо искать домофонную фирму с офис-ключом.



#11909 Не Открывается Дверь Из Квартир

Отправлено от Savva в 29 Март 2015 - 19:09 в Домофоны семейства МК20

Попробуйте снизить верхний порог компаратора.



#11907 Не Открывается Дверь Из Квартир

Отправлено от Savva в 28 Март 2015 - 19:46 в Домофоны семейства МК20

Какая панель, МК20 или МК20.2? Переполюсовку желательно искать прибором, который умеет распознавать трубку не висящую на базе (как правило, это стрелочные). Кроме всего прочего, надо прозванивать десятки между собой и единицы между собой. Криворукие граждане иногда могут запросто влезть в щит и переподключить абонентский отвод от трубки как им вздумается. Также надо проверить напряжение питания панели.