#6171 Подключение Мк1_xr-e К Ткп-12х

Отправлено от evgeni в 03 Сентябрь 2009 - 06:48 в Тех. Поддержка

Спасибо за участие ВСЕМ!
Сдохла 4066(кстати наш аналог 561КТ3).
И прав Fanil: "Выход реле - логика работы для эл. механического замка, т.е реле срабатывает (замыкает контакты) только на время нажатия кнопки открывания двери." Пришлось ставтиь дополнительное реле.
Ещё раз спасибо ВСЕМ!



#6130 Подключение Мк1_xr-e К Ткп-12х

Отправлено от evgeni в 21 Август 2009 - 07:38 в Тех. Поддержка

Спасибо "Fanil", но я инженер-электроник.
Ответы по этапам:
1. Схема была собрана в разных вариантах и, если внимательно читать предыдущее пояснение, не срабатывает вызов в трубке. Там для запуска УМС8-08 на входы 6, 12, 13 надо подавать питание с DD1, а оно не приходит. Разговорный тракт работает.Была бы схема трубки, разобрался бы быстрее.
2. По схеме замка.
В вызывной панели стоит реле с нормально - разомкнутыми контактами. При подключении провода LINE, открывается транзистор и подается GND на обмотку реле, которое срабатывает и замыкает контаты подавая напряжение на замок. При нажатии кнопки вызова, шунтируется база этого транзистора, реле обесточивается и размыкает цепь питания замка. Замок можно открывать.
Вот это основные вопросы.



#6127 Подключение Мк1_xr-e К Ткп-12х

Отправлено от evgeni в 20 Август 2009 - 06:35 в Тех. Поддержка

Спасибо всем за советы!
Дополнительные пояснения:
1. трубка, вызывная панель, замок, блок питания подключаю по схеме подключения для панели МК1;
2. кнопку "EXIT" в разрыв цепи питания замка;
3. замок подключен к 12V/1.0A DC блока питания;
4. 15V/0/3A DC блока питания к +12V и GND цепи связи питания МК1 и ТКП-12.
В итоге получается следующее:
1. при вызове с панели шунтируется обмотка реле в МК1 и замок отпирается;
2. от кнопки отпирания с трубки замок не отпирается;
3. при вызове с панели нет вызова в ТКП.



#6124 Подключение Мк1_xr-e К Ткп-12х

Отправлено от evgeni в 19 Август 2009 - 10:58 в Тех. Поддержка

Спасибо за ответ!
Но в чём принципиальная разница этих блоков?
И что это даст при вызове?



#6120 Подключение Мк1_xr-e К Ткп-12х

Отправлено от evgeni в 18 Август 2009 - 10:17 в Тех. Поддержка

Помогите, пожалуйста!
Необходимо сделать замок по схеме описанной в паспорте на МК1, но у меня не получается.
Состав комплекта:
1. МК1-XR-E
2. ТКП-12Х
3. БП-2У
4. замок электромагнитный
5. EXIT 300
Суть проблемы:
1. Откуда брать +12V для МК1? Если параллельно ТКП-12, то реле в МК1 размыкается при вызове, что не есть хорошо.
2. При подключении МК1 и ТКП-12 по схеме указанной в паспорте на МК1, не получается вызывной сигнал в ТКП-12.