Здравствуйте!
Есть следующая задача: в трехэтажный 2-х подъездный дом (16 квартир всего, 8 квартир на 1 подъезд) поставить домофоны на главный и на запасной входы. Т.е. на каждый подъезд получается по 2 блока вызова, которые должны работать параллельно. Т.е. чтобы можно было воспользоваться домофоном, как с главного, так и с запасного входа.
Получается, что на одну абонентскую "трубку" будет подключено 2 вызывных блока. Как эту задачу реализовать?
В паспорте на вызывные блоки МЕТАКОМ МК20.2 видел схему объединения в сеть, но там присутствует вызывной блок МК2003. Т.е. один блок должен быть обязательно МК2003, а другой либо МК20.2, либо МК2003? Так ли я понял?
0
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 21 Июль 2014 - 13:15
#2
Отправлено 21 Июль 2014 - 16:08
Можете взять два 2003 не сетевых и один коммутатор с маркировкой UD
#3
Отправлено 21 Июль 2014 - 16:13
slezok (21 Июль 2014 - 16:08) писал:
Можете взять два 2003 не сетевых и один коммутатор с маркировкой UD
А лучше всего как организовать такую сеть? Может есть где-нибудь схемы подключения?
Если были бы схемы в Autocad, то совсем прекрасно! Хочу закладывать в проекты это решение...
#4
Отправлено 21 Июль 2014 - 19:07
Схемы подключения есть в паспорте на коммутатор http://metakom-plus.ru/catalog/131/, ну и смотрите также паспорта на панель.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0